• RXB20C2V1B совместимы ли платы 5 0 5 1

RXB20C2V1B совместимы ли платы

Автор vitalik62.62, 04 июня 2017, 08:23:06

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vitalik62.62

Вышла из строя плата 3Р385061-1.Можно ли вместо нее поставить 3PCB3972-2 и что потребуется доработать для этого??Можно ли где-нибудь скачать сервисный мануал на эту технику?Суважением Виталий.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: vitalik62.62 от 04 июня 2017, 08:23:06
Вышла из строя плата 3Р385061-1....
Вышла из строя плата 3Р385061-1 как?
Фотку в тему.

vitalik62.62

Кондиционер гарантийный.Если старую плату не отправили в Москву,то выложу фотку.

SERVICEMAN

Цитата: vitalik62.62 от 04 июня 2017, 16:27:28
Кондиционер гарантийный.
Если старую плату не отправили в Москву,то выложу фотку.
Код ошибки, проявление дефекта?
Если гарантийный случай, зачем химичить?

wartandax

Привезли такую плату: кондиционеру закрыли порты на внешнем блоке и включили, пока не вылезла ошибка L5
Пробило IPM-модуль, после замены всё работает!

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 18 мая 2024, 12:24:53
Привезли такую плату: кондиционеру закрыли порты на внешнем блоке и включили, пока не вылезла ошибка L5
Пробило IPM-модуль, после замены всё работает!
Модель кондиционера Daikin RXB20C2V1B.
Верно?
Почему при закрытых портах не было аварии LP -?

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 21 мая 2024, 07:48:25
Цитата: wartandax от 18 мая 2024, 12:24:53
Привезли такую плату: кондиционеру закрыли порты на внешнем блоке и включили, пока не вылезла ошибка L5
Пробило IPM-модуль, после замены всё работает!
Модель кондиционера Daikin RXB20C2V1B.
Верно?
Почему при закрытых портах не было аварии LP -?
Почему при закрытых портах не было аварии LP -?

Ремонт кондиционеров