ошибка Е3

Автор николай 84, 26 мая 2013, 12:10:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

николай 84

на дайкине 125 установлен зимний комплект сломался держатель предохранителя появилась ошибка Е3 держатель перепояли,ошибка осталась в памяти,как ее удалить,пульт управления подключен к блоку

Ремонт кондиционеров

wartandax

E3-сработал датчик высокого давления (HPS)
-предохранитель не имеет отношения к ошибке
-устраните проблему
-аппарат запустится
Скорее всего неправильно установлен датчик температуры и давление поднимается выше предела, обычно на датчике ВД есть кнопка, которую нужно нажать после срабатывания, чтобы сбросить.
Отпишитесь как решите проблему

николай 84

после того как перепояли держатель предохранителя кондиционер заработал и больше не выключался

николай 84

подскажите если кто знает как удалить ошибку с пульта

wartandax

Обычно никогда этим не замрачивался, устраняешь проблему, отключаешь питание, после включаешь и всё работает, ошибка остаётся только в истории ошибок и на дальнейшую работоспособность не влияет...

wartandax

а вообще скачайте сервис мануал на ваш кондиционер на нашем сервере технической документации r410a.ru , там в разделе траблшуттинг должно быть расписано...

Freddy

А мануал на русском есть? А то когда-то пробовал так решить проблему, но мануала на "доступном" не нашел... Надо было в школе учиться нормально.

wartandax

Не читайте мануалы на русском, переводчики не всегда технически грамотны и часто встречаются несуразности, пользуйтесь онлайн-переводчиками например гугловским.

Ремонт кондиционеров