Не включается внутренний блок

Автор Shooter, 11 июля 2013, 09:08:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Shooter

Требуется помощь – я зашел в тупик. Возникли проблемы с 50-тым Daikin. При запуске кондиционера включается только наружный блок, а внутренний ни в какую не хочет оживать.

Ремонт кондиционеров

Чупакабра

Пятидесятый! Дык с юбилеем!  ;D

Freddy

У 50-того Daikinа такое, к сожалению, бывает, как правило, проблема в мозгах, глючит беднягу иногда (

Taras

Аналогичная беда повторялась и у меня несколько раз, тоже на этих 50-тых. В 3-х случаях причина была в залипшем реле. Разобрал одно реле, и убедился, что внутри его подгорели контакты и из-за этого релюха попросту не переключалась, хотя сигнал исправный приходил. Позже была другая болезнь при тех же симптомах. Как выяснилось, монтажник после переноса намудрил что-то с внутренними проводами. Управляющий провод, который идет от реле подключил на клемной колодке на фазу, а нужно было на вход управляющего подрубить (под №2). В обоих этих случаях компрессор включался всегда, как только подавали на него напряжение, и даже при отключенном внутреннем блоке.

Andre

Гляньте и на пускатель. Если он залип, то блоки и будут себя так вести. Ну и заодно проверьте реле на плате управления, если пускатель уж решите проверить.

Tolia

Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчани!  Ftxn35kev1b схема подключения следующая: наружный 123 земля и внутренний 123 земля. Фазу ноль необходимо сажать на 12?

Леонид

Цитата: Tolia от 12 июля 2013, 05:26:36
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчани!  Ftxn35kev1b схема подключения следующая: наружный 123 земля и внутренний 123 земля. Фазу ноль необходимо сажать на 12?
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.

Shooter

Цитата: Andre от 11 июля 2013, 18:45:49
Гляньте и на пускатель. Если он залип, то блоки и будут себя так вести. Ну и заодно проверьте реле на плате управления, если пускатель уж решите проверить.
Глянул на пускатель – все в порядке работает как часы. Реле тоже все рабочие оказались – придраться не к чему. Осталось проверить коммутацию проводов, как подсказывает Taras.

Freddy

Цитата: Леонид от 12 июля 2013, 08:45:57
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.
Стоп, что Вы тут уже нагородили? 123-межблочная связь, так что питание ищите LN, а то ничего у Вас не получится!

Anton

Если человек не разбирается в электрике, то лучше и не соваться в эти дебри. А то мы тут ему сейчас наговорим и в конец запутаем .

Shooter

Цитата: Anton от 12 июля 2013, 20:19:51
Если человек не разбирается в электрике, то лучше и не соваться в эти дебри. А то мы тут ему сейчас наговорим и в конец запутаем .
Ну не надо меня так обижать. :D Не специалист конечно, но знаний и желания совершенствоваться хватает. Буду дальше копать.

Taras

Цитата: Freddy от 12 июля 2013, 09:32:20
Цитата: Леонид от 12 июля 2013, 08:45:57
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.
Стоп, что Вы тут уже нагородили? 123-межблочная связь, так что питание ищите LN, а то ничего у Вас не получится!
Если это инвертор, то так же будет 3 провода управления, хотя вот в обычном китайце уже 4 провода, если он не инверторный. Так что ваша версия не подойдет ни под один из тип предлагаемых кондиционеров.

Freddy

Как вариант - есть подозрение, что какой-то "левша" из местных мастеров что-то сам переделывал в кондиционере. Вы его с рук брали, б/у, или в магазине?

Shooter

Цитата: Freddy от 14 июля 2013, 09:58:14
Как вариант - есть подозрение, что какой-то "левша" из местных мастеров что-то сам переделывал в кондиционере. Вы его с рук брали, б/у, или в магазине?
Этот момент надо у заказчика уточнить, а заодно уточню через скольких ремонтников он ко мне попал. А то меня мучают смутные сомнения, что в нем кто-то до меня ковырялся.  :)

Freddy

А, так это не Ваш... Тогда мой Вам совет - включайте "режим "Снежинку" и бросайте эту работу. Мороки больше, чем заработка в перспективе.

Ремонт кондиционеров