Кондиционер Daikin RXN25KEV1B нестабильный перегрев

Автор Vladimir527, 23 мая 2019, 10:29:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vladimir527

Всем доброго времени суток! Попал в руки кондиционер Daikin RXN25KEV1B (инвертор). Вылетала ошибка E5 (компрессор перегружен). Что было сделано:
1. Прочистил конденсатор и испаритель.
2. Проверил все температурные датчики (с графиком в мануале расхождений нет).
3. Четырехходовой  клапан работает.
4. Электронный регулирующий клапан в норме (тест до щелчка, слышно как жужжит).
5. Компрессор живой, давление в норме, питание тоже.
6. Фреон (410а) заправлен по весам.

В итоге картина такая: запускаю кондиционер, трубка жидкостная и газовая 12 градусов. Иногда опускается ниже. Работает так минут 15 и ток на компрессоре начинает расти - вылетает опять в ошибку (насколько понимаю компрессор пытается компенсировать перегрев повышая давление). Куда дальше копать? Может плата управления глючит?

p.s.: думал фильтр засорился, но не нашел такого, хотя в мануале он есть в схеме

Ремонт кондиционеров

towarish

Или компрессор подклинивает.. посторонние звуки слышны?

Vladimir527


Ремонт кондиционеров