FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.

Автор SERVICEMAN, 04 августа 2017, 22:59:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

DAIKIN FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B - 2 шт.
Были запитаны от сети 220V всю зиму, весной попытались включить с ПДУ.
Появилась ошибка U4 - нет связи между внутренним и внешним блоками кондиционера.

Межблочные провода проверены:
замыкание, обрыв, утечка на изоляции проводов исключено.

В результате попали в ремонт два электронных бокса от внешних блоков двух кондиционеров RKS42G2V1B.
При подаче питания L/N на контакты 1,2 клеммной колодки внешнего блока:
-- светодиод мониторинга не светится.
-- выпрямительные мосты DB1, DB2, DB3 - обесточены.
На трех выпрямительных мостах отсутствует напряжение до тех пор,
пока кратковременно не подано питание на линию связи.
После этого включается блок питания на процессор, светодиод мониторинга начинает мигать.
Поведение обеих плат одинаковое.

См. схему RKS42G2V1B.
3 конт. клеммной колодки внешнего блока (линия связи) через нормально замкнутые контакты реле MR30 cоединяется с FU3 - предохранитель в цепи импульсного блока питания процессора.



Вывод.
Оба электронных бокса от внешних блоков исправны.

Reduction of power supply voltage
􀂄 Defective outdoor unit PCB
􀂄 Short circuit inside the fan motor winding
􀂄 Defective indoor unit PCB
􀂄 Disturbed power supply waveform

Проблема во внутреннем блоке:
необходимо:
- сбросить ошибку, 
- проверить экономичный режим (energy saving operation),
- проверить элементы связи платы внутреннего блока.
Верно?

Аналогичная история с МЕ - нет связи после переподключения наружки.
MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VEH.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=45026&MID=156875&PAGEN_1=8#message156875

джон леннон: "Ошибка сбрасывалась следующим оброзом:
нажимаем кнопку тест и
держим кнопку выкл.
до снятия ошибки.
через 5 сек. ошибка повторяется."
http://climateforum.ru/topic828.html

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Клиент пропал.
Значит, дело было в сбросе ошибок с внутрянки.

wartandax

Клиент просто поставил на место платы и всё заработало

Mariofup


RalphZem

Доброго времени суток
Тоже ошибка U4 как решить?

wartandax

Цитата: RalphZem от 09 сентября 2025, 14:54:23Доброго времени суток
Тоже ошибка U4 как решить?
Вызвать мастера - он определит, дело в межблочке или в плате
Если в плате - ремонтировать плату

Volkov

Цитата: RalphZem от 09 сентября 2025, 14:54:23Доброго времени суток
Тоже ошибка U4 как решить?
Для начала просто проверьте контакты в клеммной колодке, если с ними все в порядке, то вызывайте специалиста.

MichaelSwomb

Был скачок напряжения, сгорела техника в квартире, кондиционер работает, но ошибка U4  что делать?

wartandax

Цитата: MichaelSwomb от 16 октября 2025, 12:17:04Был скачок напряжения, сгорела техника в квартире, кондиционер работает, но ошибка U4  что делать?
Сгорели платы во внешнем блоке, снимайте и ремонтируйте, или везите нам

SERVICEMAN

Что это значит?
[/quote]
Вирус какой-нибудь.

Гоша 2.0

Цитата: MichaelSwomb от 16 октября 2025, 12:17:04Был скачок напряжения, сгорела техника в квартире, кондиционер работает, но ошибка U4  что делать?
Проверьте межблочное соединение, контакты в клеммной колодке и так далее. Могло и обгореть или просто ослаб контакт.