FTXS50K обмерзает

Автор Serebas, 17 июня 2015, 15:00:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Serebas

Доброго времени суток. Приехали обслуживать кондиционеры Daikin в серверной, установлен СРК-М, количество блоков-2шт. Межблочка подключена крестом). В итоге один внутренний блок обмерзает, другой гоняет воздух. Переподключили межблочку, согласователь отключили. Один блок работает нормально, второй обмерзает - не включается вентилятор внутреннего блока. В режиме осушения и вентиляции вентилятор работает. Может были проблемы с платой управления внутреннего блока и поэтому их сделали крестом?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Так отремонтируйте двигатель вентилятора и подключите согласователь, если заказчик заплатит , естественно...
Логичней не крестом межблочку кидать, а сделать из двух один блок рабочим.

Serebas

Один сразу заработал. Заказчик просит второй сделать...мы предварительно замену платы внутреннего блока озвучили.

wartandax

То есть питание на двигатель внутрянки не идёт?
Сам движок проверили?

Serebas

В режиме вентиляции и осушения вентилятор работает

Serebas

В режиме охлаждения вентилятор не запускается

wartandax

А, понял
Да, или плата, или датчики...

Serebas

Спасибо, буду смотреть...по результатам отпишусь

Serebas

Сгорела плата наружного блока. Заказывать у официалов?


Serebas

Сетевой фильтр для RXS50K2V1B номер детали 5009969 срок поставки 5 недель!!!

wartandax

Что же так может сгореть в сетевом фильтре, что его не6льзя отремонтпироовать?
Там же всего пара катушек, конденсаторов и релюшек...

Serebas

Он немного пригорел

Serebas

Подскажите кто ремонтом занимается?

wartandax

Мы занимаемсчя, но ничего горевшего не вижу, по-моему следы флюса...