• Дайкин RXS25EBVMA не холодит и нет ошибки 5 0 5 1

Дайкин RXS25EBVMA не холодит и нет ошибки

Автор алекS, 24 августа 2017, 23:50:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

алекS

Проблема с кондиционером  инвертор Дайкин RXS25EBVMA   R410A.
    После исправной работы  при очередном включении внутренний блок работает как вентилятор,  охлаждения нет.  По было проверено состояние трассы,  исправность
внутреннего блока  и внешнего.   По тесту диагностики  с пульта код ошибки не выявлен, длинный биип был  на коде 00, т.е. нет ошибок.  При включении в режим охлаждения  внутренний  блок работал абсолютно  без замечаний, ошибка не показывалась, шторки
ходили, вентилятор дул. Охлаждения   воздуха не было. Теплообменник
внутр.блока теплый.   В таком режиме работал  не менее 10-12 часов, в роли вентилятора по
сути. Датчик  температуры воздуха внутр.блока – 14.6 кОм при температуре  около 28-30 гр.   Ошибку  блок -  не выдает.     Внешний блок -  вентилятор не включался ни в каком режиме. Компрессор  тоже. После снятия кожуха выявлено, что сервисный
светодиод платы моргает  1 гц. Т.е. ошибок не видит.  Вздутых и горелых
элементов с виду не выявлено.  Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток
1-2 ома примерно. КЗ на массу не замеряли. При включении сервисным свичом
на внешнем блоке  слышен щелчок реле, и больше ничего. Ни гула запуска, ни
треска, абсолютная тишина. При замере  напряжения на разъеме компрессора
( с подключенным компрессором) напряжения не обнаружено.  Предохранители 2
шт – целы.  Версия платы 3pcb1412-1   
Что неисправно -  модули IGBT?  Компрессор? Плата?  Прочее?

Ремонт кондиционеров

Kirk

Цитата: алекS от 24 августа 2017, 23:50:24
Проблема с кондиционером инвертор Дайкин RXS25EBVMA   R410A.
    После исправной работы  при очередном включении внутренний блок работает как вентилятор,  охлаждения нет.  По было проверено состояние трассы,  исправность
внутреннего блока  и внешнего.   По тесту диагностики  с пульта код ошибки не выявлен, длинный биип был  на коде 00, т.е. нет ошибок.  При включении в режим охлаждения  внутренний  блок работал абсолютно  без замечаний, ошибка не показывалась, шторки
ходили, вентилятор дул. Охлаждения   воздуха не было. Теплообменник
внутр.блока теплый.   В таком режиме работал  не менее 10-12 часов, в роли вентилятора по
сути. Датчик  температуры воздуха внутр.блока – 14.6 кОм при температуре  около 28-30 гр.   Ошибку  блок -  не выдает.     Внешний блок -  вентилятор не включался ни в каком режиме. Компрессор  тоже. После снятия кожуха выявлено, что сервисный
светодиод платы моргает  1 гц. Т.е. ошибок не видит.  Вздутых и горелых
элементов с виду не выявлено.  Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток
1-2 ома примерно. КЗ на массу не замеряли. При включении сервисным свичом
на внешнем блоке  слышен щелчок реле, и больше ничего. Ни гула запуска, ни
треска, абсолютная тишина. При замере  напряжения на разъеме компрессора
( с подключенным компрессором) напряжения не обнаружено
.  Предохранители 2
шт – целы.  Версия платы 3pcb1412-1   
Что неисправно -  модули IGBT?  Компрессор? Плата?  Прочее?
а так хорошо начиналось))

Kirk

электрик и электронщик Абсолютно разные понятия, не в обиду))
лучше дальше не трогайте))))))

алекS


алекS

Цитата: Kirk от 25 августа 2017, 03:37:06
электрик и электронщик Абсолютно разные понятия, не в обиду))
лучше дальше не трогайте))))))
- электриков там не было. 

Viktor 555


antomor

У меня похожая проблема. Решил здесь написать.
Кондиционер Daikin RK35E2V1B / FTKS35CAVMB. Стоит в серверной.
Перестал холодить. Внутренний блок работает как обычно, диагностика с пульта ошибок не показывает. Наружный не работает, молчит.
Внешний осмотр показал что наружный блок довольно сильно забился пылью, может это как-то повлияло. Сломался осенью, когда уже было прохладно.
Что с ним может быть?

antomor

В итоге нашел замыкание в катушке ЭРВ. Спасибо за подсказку с форума.
У меня стоит катушка fujikoki DC12V DM-19R YH21S. Можно ли ее заменить на DC12V SM-20R YH10S?
Оказалось что не так просто найти такую катушку

SERVICEMAN

Цитата: antomor от 20 марта 2019, 10:47:02
В итоге нашел замыкание в катушке ЭРВ...
Замыкание это сколько и где?