DAIKIN RXYQ14P9W1B error code E3.

Автор SERVICEMAN, 01 июня 2021, 20:09:40

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

DAIKIN RXYQ14P9W1B в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
Error code E3 - высокое давление Pk.
Ошибка появляется, не сбрасывается при остановленном компрессоре.
X2A, X3A, X4A - замкнуты.
Напряжение с трансдюссера U=+1.5V.
Cброс питания ошибку не устраняет.
Неисправна плата управления.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Правильно ли  выполнена диагностика - ?
Может ли выйти из строя процессор?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Плата заменена - дефект устранен.

Но есть другое решение.
Ошибка Е3 сбрасывается с ПДУ
после нажатия BS3 (Return) на плате НБ.

Внимание, вопрос.
Почему появилась E3 ?
Когда Е3 появится снова после сброса BS3 - ?

Ремонт кондиционеров