• Daikin R35CV1A/Daikin FT35CV1A8 раз в месяц полтора перестает холодить 5 0 5 1

Daikin R35CV1A/Daikin FT35CV1A8 раз в месяц полтора перестает холодить

Автор Ринат Алтай04, 31 января 2019, 10:33:06

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ринат Алтай04

Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста куда копать >:(.Проблема следующая : имеется вышеуказанный кондей, раз в месяц он начинает дуть теплым воздухом,решается включением выключением с пульта.Так было и летом и сейчас зимой.Ошибки не показывает (хотя может я криворукий не так посмотрел по пульту)Индикация внешняя тоже как обычно. Куда копать,напряжение гарантированное стабилизированное.Помыт почищен и внутренний и внешний блоки.Течи фреона нет.Вентилятор наружного блока тоже включается как обычно.После перезагрузки по питанию в течении 3-5 недель пашет как нормальный (с учетом того что в стоит в серверной то бишь 24/7)

Ремонт кондиционеров

towarish

Дует теплым или комнатной темп. ??? Наружный блок при этом работает?

Ринат Алтай

Комнатным, наружный блок выключен.На пульту стоит COOL.Так он может стоять до бесконечности вентилировать воздух....Перезапустил с автомата и все ок еще на месяц полтора.Проблема странная так как выявить причину я чет никак понять не могу как так то

Ринат Алтай

Цитата: towarish от 31 января 2019, 17:08:51
Дует теплым или комнатной темп. ??? Наружный блок при этом работает?
Ответил выше

towarish


РинатАлтай

Проблема решена.Магнитный контактор в наружном блоке.Подгорали и залипали контакты.Заменил,все ок

SERVICEMAN

Цитата: РинатАлтай от 27 июня 2019, 07:25:17
Проблема решена.Магнитный контактор в наружном блоке.Подгорали и залипали контакты.Заменил,все ок
+1
Компрессор не выключается, обмерзает внутренний блок
при залипшем контакте контактора.

Ремонт кондиционеров