Daikin ошибка E7

Автор valera, 05 августа 2015, 18:41:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

valera

Добрый день!
На внешнем блоке RMX140JVMB5 периодически выпадает авария E7 - перегрузка вентилятора внешнего блока по току. Может несколько раз в день, может через день-два. Вентиляторы от руки вращаются легко, шумов посторонних нет. Из мануала по поиску неисправностей понятно лишь что это либо провода-разьемы, либо сам вентилятор, либо плата управления вентиляторов. но как конкретно определить и что проверять непонятно, схемы электрической нет. На каждый вентилятор идет по 8 проводов, между чем и что проверять измерять? как проверить плату? мож кто подскажет?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Не нашли решение?
У меня щас тоже аппарат такой попался
Движок постоянного тока - как проверить пока не знаю, как у вас ситуация решилась?

wartandax

Заменили двигатель и все заработало

Ремонт кондиционеров