Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.

Автор SERVICEMAN, 01 ноября 2024, 01:08:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Кондиционер Daikin 3mxs52e3v1b - мульт 3 головы.
Через пару лет после монтажа (со слов клиента),
перестал охлаждать канал А,
каналы В, С работают нормально.

Канал А не охлаждает ни при включении,
ни при дальнейшей работе.

На тепло все каналы А, В, С
работают нормально.
В эксплуатации более 10 лет.

Диагностика.
1 - Замена местами катушек EEV оказалась бесполезна.
2 - Замена платы наружки тоже бесполезна.
3 - Вращение EEV (A) с помощью магнита
дает перепад +7С<Т<+9С на жидкостной трубе в режиме холода.

4 - Вращение EEV (С) с помощью магнита
дает перепад +2С<Т<+14С на жидкостной трубе в режиме холода.

5 - Платы внутренних блоков и термодатчики внутренних блоков аномального и нормального не менялись!!!

6 - Сигнальные линии аномальная и нормальная на наружном блоке не менялись!!!


Заключение:
Мусор в фильтре EEV (A),
или заклинил EEV(A), не открывается полностью.

1 - Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?
2 - Как устранить засор фильтра, не вскрывая контур?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Решение:
1 - замена EEV (A).
B режиме холод жидкостная трубка стала обмерзать.
Фильтр после eev (a) забился еще больше?

2 - проткнут прутком припоя фильтр после eev (a).
Теперь канал А стал нормально работать.

Получается, что фильтр после eev (a) можно проткнуть без потери х/а, используя pump down.

wartandax


SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 01 ноября 2024, 01:08:18...
Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?...

Варианты диагностики:
1 - Посмотреть, сравнить тепловизором исправный канал (В) и неисправный (А):
через 15 мин,
во время работы на тепло и холод.

Или использовать ДВА термометра.
Иверторный компрессор меняет скорость,
с одним контактным термометром трудно сравнивать из-за его инерционности.

Рукой перепад Т на трубках длиной 10...20см трудно сравнить при Тул=+10С.

2 - Обесточить кондиционер во время работы на холод.
Используя магнит, поочередно открывать/закрывать канал (A) и (В) при отсоединенной жидкостной трубе, открученной гайке на тонкой трубе.

По интенсивности потока жидкаря видно степень открытия EEV и перепад Т на фильтре.

Магнит изготовлен из двух неодимовых магнитов (12 шт в роторе компрессора Daikin VRV3),
примотанных синей изолентой на металлический корпус от Кроны 9V.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 01 ноября 2024, 07:51:08
Как проткнули фильтр без потери хладагента?
Pump Down - собран жидкарь в конденсатор.
См схему.

Гениальное решение подарил SSA.

В режиме на тепло, включить
ТОЛЬКО одну голову, которая не холодит.

Мусор из забитого фильтра вылетит с жидкарем, возможно, осядет где-либо в закоулке контура.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39886

При одновременной работе всех 3 голов
на тепло, мусор с фильтра НЕ улетел.

SERVICEMAN


Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр