• Ошибка E5 на платах кондиционера Дэу 5 0 5 1

Ошибка E5 на платах кондиционера Дэу

Автор Семен63, 11 июня 2026, 07:15:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Семен63

Выбило ошибку E5, инструкция не расшифровывает. Вентилятор внутри крутит, а холода нет. Датчик испарителя врет или плата связи накрылась?

Ремонт кондиционеров

Maker

У этой ошибки есть две трактовки:
 - Неисправность температурного датчика наружного блока или его разъёма.
 - Срабатывание защиты компрессора от перенапряжения или недостаточного напряжения.

Маричев

Или утечка хладагента, которая тоже не исключена, так что как минимум, посмотрите на вентили НБ, нет ли там потеков масла.

Galdin

Не очень понятно, что означает ошибка на платах. Это как? А так, код ошибки показывает, что есть проблема с температурным датчиком наружного блока.

Bender

Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:15:01Выбило ошибку E5, инструкция не расшифровывает. Вентилятор внутри крутит, а холода нет. Датчик испарителя врет или плата связи накрылась?
Попробуйте сбросить ошибку питанием (отключить кондиционер от сети на 10–15 минут). Затем проверьте разъём датчика: убедитесь, что контакты не окислены, плотно ли они соединены. Можно прозвонить цепь мультиметром.

Игнат

Датчик температуры с большей долей вероятности. Сгорел термистор или просто плохие контакты.

Timoha

Срабатывание защиты компрессора из-за нестабильного напряжения в сети, либо слишком низкое или слишком высокое.  Скачки еще могут быть. Решение - поставить реле защиты.

Алохусу

Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:15:01Выбило ошибку E5, инструкция не расшифровывает. Вентилятор внутри крутит, а холода нет. Датчик испарителя врет или плата связи накрылась?

Если вентилятор крутит, а холода нет, тогда возможно, датчик температуры испарителя врет и плата не включает компрессор. Проверьте его сопротивление при 25°C (10 кОм).

Ремонт кондиционеров