• Из внутреннего блока капает вода, дренаж в норме 5 0 5 1

Из внутреннего блока капает вода, дренаж в норме

Автор АлександрF, 07 июля 2026, 10:14:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

АлександрF

Вопрос к специалистам. Cooper&Hunter CH-S09FTX5. Из внутреннего блока начали появляться капли в разных местах в районе выхода воздуха из кондиционера. Предыстория такая, что с июня по практически конец августа кондиционер проработал без замечаний. Потом стали появляться капли, которые разбрызгивало, либо капли вниз.
Вызван был мастер. Проверили дренажную систему, давление в блоке, уровень. Не помогло. От безысходности попробовали дозаправить, результата не дало. Принято было решение вернуть в исходное. Слили хладоген, заправили по схеме, через весы. Ещё раз проверили дренажную систему (просили воду из бутылки), выставили в горизонт по уровню. Продолжают появляться капли снова. Капает либо на белечье колесо, либо внизу в месте выхода воздуха из блока появляются капли. Причём в разных местах, в середине, то с краю. Вызванный очередной мастер говорит это конденсат, это нормально. Подбирайте режим работы по температуре. Моё  мнение ничего капать вне не должно. Может ли что то быть с платами управления, клапаном во внешнем блоке или какие ещё  причины? Уже четыре мастера вызывал, а причину так и не выявили.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Закрыть дверь на балкон.

Уставка = +21С.
FAN - Vmax.

Что не так - ?

MaratOff

Конденсат внутри комнаты это не нормально. Подумалось, а с дренажной ванночкой все нормально? Может просто перекосилась и с нее капает при наполнении.

Bender

А испаритель не обмерзает? Это тоже может быть причиной появления капель. Или прроблемы с фреонопроводом. Если теплоизоляция на трубках, соединяющих блоки, выполнена некачественно, на холодных поверхностях может образовываться конденсат. В местах, где трубки заходят во внутренний блок, эта влага стекает по корпусу

VadimKa

Еще одна причина, правда не очевидная, это неисправность вентилятора внутреннего блока. Если вентилятор работает кое-как, то воздушный поток распределяется неравномерно. В результате на испарителе может образовываться иней, а он уже тает и капает.

Timoha

Уровнем проверьте, нет ли небольшого уклона внутреннего блока Он должен висеть ровно. Небольшой перекос может приводить как раз к такому явлению.

Fedorov

Цитата: Timoha от 21 июля 2026, 14:38:18Уровнем проверьте, нет ли небольшого уклона внутреннего блока Он должен висеть ровно. Небольшой перекос может приводить как раз к такому явлению.
1-5 миллиметров вообще ничего не решает в этом случае. Так что скорее всего проблема не в этом, а в том, что перепад температур или источник тепла рядом. Окно открытое, например, в жару.

Тараска

Капать внутрь — это не относится к норме, мастер тут просто отмазался. Раз дренаж и заправка в порядке, смотрите испаритель: грязный, замёрзший или наклонён.
Ещё стоит проверить, не сбит ли отвод конденсата, и скорость вентилятора на малых оборотах капли сдувает. Плата и клапан тут ни при чём. Снимите корпус и гляньте, как вода стекает.

Marina

Проверьте или подключите для проверки новый датчик температуры испарителя внутр блока.
Этот датчик не даёт системе переморозить испаритель. Если сопротивление датчика немного "уплыло", на испарителе слишком много инея намерзает и когда компрессор останавливается, иней тает каплями на крыльчатку и разлетается в разные стороны.

И ешё, дренажка в межблочке укладывается под уклоном 1-5 градусов, об этом в любом сервис-мануале указано, чтобы конденсат сливался самотёком на улицу. Кондиционер по уровню это офк хорошо, но лучше чуть "завалить" в сторону трубок, по той же причине.

P.S. В любой непонятной ситуации надо дозаправить фреоном  :D это же как долить антифриз в радиатор  ;D  (лёгкая ирония)