Chigo Pu925aY033-T ошибка на наружке 2 коротких,1 длинный

Автор end, 25 июня 2021, 09:27:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

end

а наружном блоке плата Pu925aY033-T
светодиод Моргает 2 коротких,1 длинный.

Ремонт кондиционеров

Viktor 555


Ворон

Это ошибка по датчику температуры нагнетания. Проверь сам датчик на обрыв и его разъём. Если с ним порядок, то смотри конденсатор на плате, связанный с этой цепью.

Гоша 2.0

Если смотреть по мануалу, то это неисправность датчика температуры нагнетания. Но может быть и конденсатор на плате, связанный с этой цепью.

Гоша 2.0

Цитата: Гоша 2.0 от 10 февраля 2026, 17:46:47Если смотреть по мануалу, то это неисправность датчика температуры нагнетания. Но может быть и конденсатор на плате. При чем чаще именно он, чем сам датчик.

Анатоль

Скорее всего это ошибка датчика температуры или давления на наружном блоке. У Chigo такие коды часто связаны с защитой. Проверь прозвонкой датчики, особенно на теплообменнике. Если датчики целы то смотри плату, могла уйти в защиту из-за перегрева или обрыва.

Ремонт кондиционеров