Кондиционер Carrier странно работает вентилятор наружки

Автор 144, 11 сентября 2017, 23:05:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

144

Всем привет!
Сегодня выезжал ремонтировать кондиционер,кариер 24-ка старт-стоп,проблемы были в электропитании,скрутка перегорела на вводе. Сделал запустился,все норм вроде бы,но вентилятор наружки при работе на обогрев работает минуты две и отключается. Отключается питание с платы внутреннего блока. Кондиционер продолжает работать все в порядке,только вент наружки стоит на месте. Это не оттайка,я сто раз проверял. Как будто такой алгоритм у него. На охлаждение вент крутится постоянно. На улице градусов 15 примерно было. Термодатчик наружки прозванивается и исправен.
Насколько я знаю при работе на обогрев вентилятор работает всегда,отключается только на время оттайки,тут же почему то не так.
Если кто сталкивался с таким,отпишите.

Ремонт кондиционеров

Kirk

Цитата: 144 от 11 сентября 2017, 23:05:33
Всем привет!
Сегодня выезжал ремонтировать кондиционер,кариер 24-ка старт-стоп,проблемы были в электропитании,скрутка перегорела на вводе. Сделал запустился,все норм вроде бы,но вентилятор наружки при работе на обогрев работает минуты две и отключается. Отключается питание с платы внутреннего блока. Кондиционер продолжает работать все в порядке,только вент наружки стоит на месте. Это не оттайка,я сто раз проверял. Как будто такой алгоритм у него. На охлаждение вент крутится постоянно. На улице градусов 15 примерно было. Термодатчик наружки прозванивается и исправен.
Насколько я знаю при работе на обогрев вентилятор работает всегда,отключается только на время оттайки,тут же почему то не так.
Если кто сталкивался с таким,отпишите.
найдешь мануал, маякни плеазе)); там про алгоритмы должно быть)



144

Viktor 555,большое спасибо!
Но про вентилятор там не очень подробно,есть упоминание о режиме прогрева,но это как я понял относится к запуску внутреннего вентилятора после прогрева теплообменника. В общем думаю что плата неисправна на том кондиционере,потому что вентилятор наружки должен крутиться постоянно во время работы компрессора,отключается только на время оттайки,вместе с внутренним.

Viktor 555

... может стоит поставить зимний комплект ( типа УЗП-1) и запускать вентилятор вместе с компрессором - дешевле будет...   ЗЫ.  управление  тепло- холод с 4-х ходового,

144

Причем тут зимний комплект и работа на обогрев?

Viktor 555

...если на холод работает нормально, а при работе на тепло через 3 мин карлсон останавливается, можно  предположить что температура испарителя достигла   +55 градусов  и процессор перевел в режим оттайки. УЗП при работе на тепло - Мах. обороты ( если Скв не уходит в аварию - чисто для проверки...)

144

В режиме оттайки отключается вентилятор внутреннего блока и 4х ходовой встает на холод. Тут нет этого.

Анатоль

Было похожее на другом старт-стопе. Там проблема была в перепутанных проводах датчика температуры или в залипании реле на плате. Проверь, приходит ли питание на вентилятор после отключения. Иногда плата режет фазу из-за обратки с датчика давления. Прозвони всю цепь.

Ремонт кондиционеров