Ребята имеется сплит система(установленная под подвесным потолком и работает на 2 комнаты) CARRIER, внешний 38GL018G на внутреннем стоит плата С024374H01 8.N.1, которая не холодит.
Внешний работает, но холода нет. Газ проверил, есть, закачано туда требуемые производителем 1,2кг,но трубы стоят просто в пыли, не появляется не лёд, не влага.
Ниже стоит точно такая же система, которая работает на весь первый этаж дома. Если обе системы запустить на максимальный холод, то явно заметно, что из работающего внешнего блока идёт поток горячего воздуха, а из не работающего дует чуть тёплый.
Подскажите, что может быть неисправно?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Ремонт кондиционеров

wartandax

А плата здесь причём? Компрессор, вентилятор -же запускаются, значит она корректно работает.
Давление какое на низком и на высоком давлении?

yomka

На выключенном 16, на работающем 18

wartandax

Я спрашивал какое давление на линии нагнетания и линии всасывания в рабочем режиме
На выключенном  - не особо интересно какая температура у вас на улице))


Так давление не изменяется, значит либо компрессор накрылся - нет компресии, либо с четырёхходовым клапаном беда
Вскройте и потрогайте трубку нагнетания - нормальной она температуры или нет


Кстати, это не трёхфазные случайно кондиционеры, звук компрессора нормальный?

yomka

А я и писал давление которое снял монометрической станцией, т.е. это не температура за бортом)))
Не понял п почему так давление не изменится?
Подскажите трубка нагнетания как выглядит? Ну и какой температуры она должна быть? Ятак понимаю, что я этим проверю работает ли компрессор?
Нет это двух фазник.
Спасибо за помощь!

wartandax

Давление на выключенном кондиционере зависит от температуры на улице и типа хладагента - поэтому оно не интересно


Не не изменится, а не изменЯется - сколько было, столько и осталось, примерно - а должно падать


Тонкая, выходит сверху компрессора


Если компрессор работает - попробуйте по четырёхходовому клапану стукнуть сбоку - бывает зависает в промежуточном положении

yomka

Спасибо за советы!
Т.е. я правильно понимаю, что проблему с платой мы отметаем сразу?
Если неисправен 4 ходовый и завис где то в промежутке то кондей не будет работать не на холод не на тепло?
И вопрос по трубке нагнетания, какой температуры она она должна быть в рабочем состоянии?
А так же как проверить сам компресор?


yomka

Цитата: wartandax от 15 сентября 2015, 23:48:23

Не не изменится, а не изменЯется - сколько было, столько и осталось, примерно - а должно падать
Тонкая, выходит сверху компрессора
Если компрессор работает - попробуйте по четырёхходовому клапану стукнуть сбоку - бывает зависает в промежуточном положении
Уром на свежую голову только понял, давление на выключеном и включёном кондиционере одинаковое или даже не много падает?
И как проверить компресор?

wartandax

Давление должно упасть при включении где-то до 8-10 Атм - вы же на работающем должны были подсоединять манометр и видеть давление!


Где-то градусов 80-90 по Цельсию должна быть трубка нагнетания.

yomka

Цитата: wartandax от 16 сентября 2015, 12:47:52
Давление должно упасть при включении где-то до 8-10 Атм - вы же на работающем должны были подсоединять манометр и видеть давление!


Где-то градусов 80-90 по Цельсию должна быть трубка нагнетания.
Спасибо!!!
Т.е. трубка должна быть горячей. А если она будет холодной, что это значит? Спрашиваю, потому что ехать далеко смотреть этот кондей.
И ещё один вопрос по давлению, я правильно понимаю, что давление при выключенном кондее не за чем мерить всегда?

wartandax

Если холодная, то значит компрессор не качает фреон
На выключенном можно измерять для анализа состава самого фреона - есть-ли в нём воздух или другие включения

yomka


wartandax

Цитата: yomka от 16 сентября 2015, 17:47:22
Но плату мы исключаем?


Напряжение на компрессор и вентилятор идёт?

yomka


wartandax

Тогда какие претензии к плате управления? Что она делает не так?