• Кондиционер Bork AC-SHR2612 не запускается компрессор 5 0 5 1

Кондиционер Bork AC-SHR2612 не запускается компрессор

Автор Irridon, 01 октября 2025, 14:07:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Irridon

Кондиционер Bork AC-SHR2612 не запускается компрессор, более того, при попытке запуска свет как бы немного гаснет... В чем проблема?

Ремонт кондиционеров

Asset

Скорее всего неисправен пусковой конденсатор компрессора либо сам компрессор. Измерения дадут понять, что и как.

Denisov

Цитата: Irridon от 01 октября 2025, 14:07:08Кондиционер Bork AC-SHR2612 не запускается компрессор, более того, при попытке запуска свет как бы немного гаснет... В чем проблема?
Пускач поменять надо, не хватает тока для запуска компрессора, отсюда и просадка по свету.

JohnDou

Цитата: Irridon от 01 октября 2025, 14:07:08Кондиционер Bork AC-SHR2612 не запускается компрессор, более того, при попытке запуска свет как бы немного гаснет... В чем проблема?
А питание на сам компрессор приходит, не проверяли этот момент? Может просто обрыв?

Irridon

Цитата: JohnDou от 02 октября 2025, 12:41:34А питание на сам компрессор приходит, не проверяли этот момент? Может просто обрыв?

Еще нет, потому как наружный блок не очень удобно стоит. Подлезть конечно без демонтажа можно, но сложновато.

Aliev

Помимо пускового проверьте еще розетку в которую кондиционер включен. Контакты, состояние, мало тока для запуска.

Ateo

Цитата: Irridon от 02 октября 2025, 13:29:52
Цитата: JohnDou от 02 октября 2025, 12:41:34А питание на сам компрессор приходит, не проверяли этот момент? Может просто обрыв?

Еще нет, потому как наружный блок не очень удобно стоит. Подлезть конечно без демонтажа можно, но сложновато.
Да подождите вы в наружный блок лезть, не исключено, что просто проблема с межблочной связью. Внутренний блок дает команду, а она в никуда уходит.

Luka

Я бы помимо неисправности конденсатора (проверить), не исключал бы и выхода из строя самого компрессора.

Yozhik

Цитата: Luka от 06 октября 2025, 13:45:04Я бы помимо неисправности конденсатора (проверить), не исключал бы и выхода из строя самого компрессора.
Или его обмоток как вариант.

Friday

Слишком мощный разряд дает пусковой конденсатор, срабатывает защита на компрессоре, вот кстати поэтому и свет мигает.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр