ВЕКО bkv090/bkv091 - рандомное отключение

Автор Statistik, 10 июня 2019, 16:42:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Statistik

   Здравствуйте!
   Кондиционер работает на "свое усмотрение" :-\. Самостоятельно отключается через разное время (через 3, 5, 15, 2 минуты) гаснет панель индикаторов на внутреннем блоке, отключается наружный блок, останавливается внутренний с открытыми жалюзями, и до отключения и повторного включения в сеть, прекращает реагировать на любый нажатия с пульта.
Что было проделано, предыстория: потекла вода по стене под внутренним блоком. Снял переднюю крышку, вытащил фильтры - промыл, высушил. Снял переднюю панель, отключил панель с индикаторами от клеммы, прочистил дренажную трубку мягкой проволокой, поставил обратно "поддон" под испарителем, от трубки не отсоединял. Запустил в такой последовательности (после длительного, осенне-летнего, простоя): режим вентилятора ~ 5мин - ОК, перевожу в режим охлаждения t=25, старт наружного блока, шум в испарителе, ~15мин - ОК, дует холодный воздух, ~10мин - начала капать вода из дренажной трубки, внутри сухо, нигде не капает.  :)
   Собираю все обратно. Запуск... и происходит вышесказанное. :(

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Залило плату - достать промыть спиртом, просушить и поставить на место, если не поможет - отдать спецу

Denni

Проблема с платой управления, видимо влага ее все же повредила, не уверен, что танцы со спиртом ее смогут оживить.

Анзор39

Похоже, после чистки где-то отошел контакт или поврежден провод. Такое поведение и полное отключение и без реакции на пульт — часто связано с электроникой. Возможно, вы задели разъем на плате индикаторов или датчик, когда снимали панель. Проверьте все соединения внутри блока. Проблема может быть в плате управления.

Мастерначас

Похоже, при сборке что-то недожали или повредили шлейф. Такие хаотичные отключения, обычно результат плохого контакта или КЗ в проводке. Особенно после разборки внутреннего блока. Проверь все разъёмы, идущие на панель управления и датчики. Внимательно осмотри шлейф, нет ли перегибов или повреждений. Часто проблема в микротрещине после неаккуратной сборки.

Ленька41

Судя по описанным симптомам, после разбора ты либо задел проводку датчика температуры испарителя, либо плохо воткнул колодку панели индикаторов. Когда кондер гасит индикаторы и умирает до перезагрузки — это классическая потеря связи между внутренним блоком и платой управления. Наружка отключается не потому, что холод набрал, а потому что мозг на внутреннем блоке зависает из-за короткого прерывистого контакта. Посмотри внимательно белый шлейф от платы к панели кнопок, возможно, микроповреждение. Если там все цело, то копай термистор на испарителе, его сопротивление должно быть около 10 кОм при +25°C. Самодеятельностью ты все сделал грамотно, но где-то зажал или перекрутил провод.
Еще момент есть, когда вода на плату могла попасть раньше, высохла не до конца. Сдуй пыль с платы и проверь дорожки на окислы. Ремонт не сложный, но нужен мультиметр.

Семен63

После разбора ты задел проводку на индикаторе. Отключи панель, зачисть контакты на фишке. Скорее всего окислился разъем от воды. Пшикни WD-40, собери заново. Не поможет, то меняй шлейф.

Morgan

Я бы в этом случае, в первую очередь грешил бы на электрику. Очень возможно что просто окисление или плохой контакт в розетке.

Ремонт кондиционеров