Мобильный кондиционер ВЕКО BKK-09C отключается поле нескольких секунд работы

Автор EgorKorovin, 04 июля 2022, 14:08:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

EgorKorovin

После простоя почти в год включил мобильный кондиционер BEKO BKK-09C. Раньше он работал вполне нормально, по 8 ч. в день. 2-3 месяца в год - осушал излишне влажное помещение. При нажатии на корпусе на кнопку включения включается вентилятор, через несколько секунд  включается компрессор, затем через 10-15 с. компрессор выключается, при этом на табло продолжает гореть индикатор "comp". Повторно компрессор включается через 2-3 минуты также на короткий промежуток времени и так по кругу. Выбор режима кондиционера и скорости обдува незначительно меняют интервал включения. Кондиционер запускал при полностью снятой крышке корпуса и передней панели.

Что проверено: при работе компрессора верхний радиатор холодный равномерно, где-то +10 гр., нижний радиатор весь теплый примерно+35 гр. Компрессор греется примерно на 60 гр., мне кажется это странным т.к. он работает всего ничего. Термисторы на входе и выходе исправные. Все клеммы, соединения проверены на обрыв - все в норме. Внутри загрязнения, запыления, коррозии, подтеков жидкостей - ничего такого нет.

Что сделано: заменен пусковой конденсатор на соответствующий номинал.

Что дальше делать, что проверить, подскажите?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Измерьте рабочий ток компрессора, скорее всего с этим проблема

Locky

Износ обмоток, заклинивание или механические повреждения приводят к тому, что он не выдерживает нагрузку и отключается через несколько секунд.

Lenor

Замерить ток надо и сравнить с номиналом. Номинальная потребляемая мощность - 980 вт, номинальный ток - 4,5 а (паспортные данные - все из инструкции)

headmotor

Точно такая же модель и такая же проблема. Аппарату лет 15. Как вылечить?

wartandax

Цитата: headmotor от 05 июля 2025, 13:16:13
Точно такая же модель и такая же проблема. Аппарату лет 15. Как вылечить?
Вскрыть, промыть теплообменники
Если не помогло, проверяем компрессор и меняем:
компрессор или весь кондиционер

Ivanych

Цитата: wartandax от 05 июля 2025, 19:51:45
Цитата: headmotor от 05 июля 2025, 13:16:13
Точно такая же модель и такая же проблема. Аппарату лет 15. Как вылечить?
Вскрыть, промыть теплообменники
Если не помогло, проверяем компрессор и меняем:
компрессор или весь кондиционер

Сдается мне, что замена компрессора будет примерна по стоимости покупки нового кондиционера.

headmotor

Повозился на досуге, пришёл с докладом. Проблему не полностью исправил, но значительно улучшил работоспособность. Снял кожух, пропылесосил рёбра. Поставил его в ванну, осторожно промыл рёбра душем. Смазал с помощью кисти средством для чистки плит от накипи. Через полчаса всё аккуратно смыл душем. Убедился что всё чисто, оставил на сутки сохнуть. Собрал, завинтил кожух. Развернул аппарат таким образом, чтобы труба была без поворотов, прямотоком выбрасывала горячий воздух.  Теперь минут 30-40 работает, но всё равно срабатывает аварийная защита, компрессор отключается таки. Правда, у нас сейчас 32 градуса в тени. Наверное, потом куплю новый или сплит систему, а отдавать спецам на замену компрессора считаю нецелесообразным.

Ермак

Цитата: headmotor от 29 июля 2025, 14:49:37
Повозился на досуге, пришёл с докладом. Проблему не полностью исправил, но значительно улучшил работоспособность. Снял кожух, пропылесосил рёбра. Поставил его в ванну, осторожно промыл рёбра душем. Смазал с помощью кисти средством для чистки плит от накипи. Через полчаса всё аккуратно смыл душем. Убедился что всё чисто, оставил на сутки сохнуть. Собрал, завинтил кожух. Развернул аппарат таким образом, чтобы труба была без поворотов, прямотоком выбрасывала горячий воздух.  Теперь минут 30-40 работает, но всё равно срабатывает аварийная защита, компрессор отключается таки. Правда, у нас сейчас 32 градуса в тени. Наверное, потом куплю новый или сплит систему, а отдавать спецам на замену компрессора считаю нецелесообразным.
Не очень понятно, но вот очень интересно :) Но судя по описанию, все равно компрессору хана, возьмите недорогой МДВ и он проработает у вас лет 5-7 без проблем.

Мастерначас

Симптомы очень похожи на заклинивший компрессор или серьезное падение давления в системе. Если он греется до 60°C за 15 секунд — это критический перегрев, и защита его отрубает. Проверь токовые клещи: если компрессор берёт чрезмерный ток при старте, значит, он в клину. Если ток ниже номинала,то возможно, утечка хладагента или засор в капиллярной трубке.

Ремонт кондиционеров