Сплит-система BALLU BSVP-18HN1 не охлаждает

Автор Valeriy, 15 июня 2025, 11:03:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Valeriy

Сплит-система BALLU BSVP-18HN1 не охлаждает. Стоит в серверной (7 серваков 7кВт), внешний блок на солнечной стороне. Вроде работает исправно, но в помещении жарко. Не хватает мощности?

Ремонт кондиционеров

Spirit

Похоже тот самый случай, когда банально не хватает мощности. По уму на такую серверную надо бы что-то ставить на 9-10кВт, да и плюсом блок на солнце...

Wolt

Еще одна вероятность. При жаре в частности. У данной системы рабочий диапазон температур мин. +18° С, макс. +43°. Если на улице +28, то блок может нагреваться и до температур выше +43.

wartandax

Цитата: Valeriy от 15 июня 2025, 11:03:08
Сплит-система BALLU BSVP-18HN1 не охлаждает. Стоит в серверной (7 серваков 7кВт), внешний блок на солнечной стороне. Вроде работает исправно, но в помещении жарко. Не хватает мощности?


Так у вас сервера на 7 кВт, а кондиционер на 5 кВт, плюс ещё и солнечная сторона... :o
Ставьте ещё один такой и систему ротации

IceMan

Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 14:00:10


Так у вас сервера на 7 кВт, а кондиционер на 5 кВт, плюс ещё и солнечная сторона... :o
Ставьте ещё один такой и систему ротации
А не проще ли просто сразу один более мощный поставить, а эту систему в другое место переставить. В офисных или дата-центрах всегда куда-то нужны кондиционеры.

Valeriy

Спасибо всем кто ответил, да, проблема, а точнее ее решение на поверхности лежала, даже стало интересно, кто подобное проектировал и чем думал.

wartandax

Цитата: IceMan от 16 июня 2025, 14:19:32
Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 14:00:10


Так у вас сервера на 7 кВт, а кондиционер на 5 кВт, плюс ещё и солнечная сторона...<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
Ставьте ещё один такой и систему ротации
А не проще ли просто сразу один более мощный поставить, а эту систему в другое место переставить. В офисных или дата-центрах всегда куда-то нужны кондиционеры.


Нет, обязательно нужно резервирование мощности, это повышает надёжность.
Информация на сервере стоит очень дорого, поэтому экономить не следует
Ещё лучше поставить два 7 кВт-ника и систему ротации и оповещения при авариях

Nixao

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 12:44:49


Нет, обязательно нужно резервирование мощности, это повышает надёжность.
Информация на сервере стоит очень дорого, поэтому экономить не следует
Ещё лучше поставить два 7 кВт-ника и систему ротации и оповещения при авариях
А еще лучше постоянно обслуживать системы

Mavic

Цитата: Nixao от 19 июня 2025, 17:13:35
Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 12:44:49


Нет, обязательно нужно резервирование мощности, это повышает надёжность.
Информация на сервере стоит очень дорого, поэтому экономить не следует
Ещё лучше поставить два 7 кВт-ника и систему ротации и оповещения при авариях
А еще лучше постоянно обслуживать системы
А помимо этого, если информация на серверах важная, надо предусмотреть альтернативную систему охлаждения.

Ascold

Тому кто планировал эту установку, надо бы просто запретить что-то решать с точки зрения инженерных систем. Ну очевидно же, что ее просто не хватит для таких условий.

Valeriy

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 12:44:49
Цитата: IceMan от 16 июня 2025, 14:19:32
Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 14:00:10


Так у вас сервера на 7 кВт, а кондиционер на 5 кВт, плюс ещё и солнечная сторона...<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
Ставьте ещё один такой и систему ротации
А не проще ли просто сразу один более мощный поставить, а эту систему в другое место переставить. В офисных или дата-центрах всегда куда-то нужны кондиционеры.


Нет, обязательно нужно резервирование мощности, это повышает надёжность.
Информация на сервере стоит очень дорого, поэтому экономить не следует
Ещё лучше поставить два 7 кВт-ника и систему ротации и оповещения при авариях

Спасибо за развернутый ответ и совет, что надо делать, завтра донесу всю информацию до руководства, пусть решает и раскошеливается.

IceMan

Цитата: Valeriy от 25 июня 2025, 22:37:11


Спасибо за развернутый ответ и совет, что надо делать, завтра донесу всю информацию до руководства, пусть решает и раскошеливается.
Куда оно денется, тут без вариантов, в противном случае будут проблемы с серверами, а это куда большие деньги.

Hino

Греется при жаре внешний блок, понятное дело, что он не справляется, да и вообще, с мощностью явно не рассчитали. Так что полный провал инженерной мысли налицо :)

Морозов

Цитата: Ascold от 21 июня 2025, 23:23:02
Тому кто планировал эту установку, надо бы просто запретить что-то решать с точки зрения инженерных систем. Ну очевидно же, что ее просто не хватит для таких условий.
Думается, что не было никаких инженерных расчетов. Более того, могли вообще установку заказать не говоря о том, что там сервера будут.

WOTwar

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 12:44:49



Нет, обязательно нужно резервирование мощности, это повышает надёжность.
Информация на сервере стоит очень дорого, поэтому экономить не следует
Ещё лучше поставить два 7 кВт-ника и систему ротации и оповещения при авариях

Если нормальный дата-центр, то кондиционеров мало будет. Нужны более системные решения. Драйкулеры например...