Всем добрый день!

Перестал холодить кондей BALLU BSCI-12HPC. Выяснилось, что на внутреннем блоке не отображается температура с наружного блока. Кондиционер полностью снят. В системе внешнего блога фреон есть, краны перекрыты. Внутренний модуль так же снят. Далее подключил внутренний модуль с внешним по питанию и сигнальный кабель. Включаю его, все тоже самое, не показывает температуру с внешнего модуля. Вскрыл внешний модуль, на плате IPM мигает LED3.
Платы внешнего модуля:
- блок питания - RZA-4-5174-215-xx-1
- IPM - RZA-4-5174-306-xx-3.B
БП все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 В. А так же + 280 которое идет на IPM.

По данному кондею с данными платами сервис мануал найти не смог. Нашел инфу в инете, что по ошибкам обращаться к серии BSLI. В ней указано, что если мигает LED3, то проблема в связи. На плате блока питания RZA-4-5174-215-xx-1, куда идет кабель сигнала SI, есть две оптопары (TLP78 PC01 и PC02) разно направленные, сигналы уходят на IPM через разъем CN02, далее на контроллер IC01 MB90F462A ноги pin14 и pin15. IC02 EEPROM в сокете стоит ATML U752 (ATMEL 752).
С внутренним блоком пока не ковырялся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем может быть дело. Или поделится информацией в виде сервис мануала или схем.

При такой проблеме внешний блок не запускается, это нормально? Обмотки компрессора прозвонил, все три 1.7 Ом. Двигатель вентилятора живой, проверил отдельно (провод белый и коричневый на ~220, а розовый, желтый или фиолетовый через кондер 3 мКф 400 В. Скорости  меняются от высокой к низкой, мотор вентилятора рабочий.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте! Проверьте плату внутреннего блока, там иногда пробивает стабилитрон на подаче питания в межблочку.
Можете сразу махнуть оптопары и электролит в цепи межблочки для профилактики)

sergeyvr65

Хорошо, буду смотреть плату внутреннего блока. Там такая же цепь межблочки, что и на палте блока питания внешнего блока? На фото две оптопары TLP78 PC01 и PC02, а так же стабилитрон ZD3.
Спасибо за совет.

sergeyvr65

wartandax : "Проверьте плату внутреннего блока, там иногда пробивает стабилитрон на подаче питания в межблочку."

А какой там стабилитрон стоит? Вольт на 5?


wartandax

Цитата: sergeyvr65 от 01 августа 2025, 12:51:32
wartandax : "Проверьте плату внутреннего блока, там иногда пробивает стабилитрон на подаче питания в межблочку."

А какой там стабилитрон стоит? Вольт на 5?
24 В

sergeyvr65


wartandax

Я про внутренний


Выпаяйте и посмотрите маркировку

sergeyvr65

Выпаял стабилитрон внешнего блока, им оказался IN4751, на Vz=30В. Сейчас проверю его, если норм опять впаяю и поверю питание SI цепи внешнего блока. Если там норм, полезу за платой внутреннего блока.

sergeyvr65

А какое напряжение должно быть на контакте SI относительно N IN?

Kvint

Цитата: sergeyvr65 от 04 августа 2025, 05:43:27
Выпаял стабилитрон внешнего блока, им оказался IN4751, на Vz=30В. Сейчас проверю его, если норм опять впаяю и поверю питание SI цепи внешнего блока. Если там норм, полезу за платой внутреннего блока.
Ну и что в итоге? Разобрались в чем была проблема или воз и ныне там? Даже интересно стало, в чем причина проблемы.

sergeyvr65

Пока еще процесс не завершен. Но пока все упирается в оптопары и обвязку сигнала управления. И больше похоже, что проблема в плате внешнего модуля. На оптопаре передатчика, похоже, сопротивление коллектор-эмиттер в открытом состоянии (на светодиод подал ноги 1 и 2 = 1.2 Вольта)  1.2 кОма, а должно быть порядка несколько десятков Ом. Вот жду оптопары.

Nesmian

Цитата: sergeyvr65 от 07 августа 2025, 12:32:44
Пока еще процесс не завершен. Но пока все упирается в оптопары и обвязку сигнала управления. И больше похоже, что проблема в плате внешнего модуля. На оптопаре передатчика, похоже, сопротивление коллектор-эмиттер в открытом состоянии (на светодиод подал ноги 1 и 2 = 1.2 Вольта)  1.2 кОма, а должно быть порядка несколько десятков Ом. Вот жду оптопары.
Это вообще ни о чем, скорее всего именно в них и есть проблема. Ну напишите, как будет решен вопрос, даже интересно.

sergeyvr65

Цитата: Nesmian от 07 августа 2025, 22:35:06
Цитата: sergeyvr65 от 07 августа 2025, 12:32:44
Пока еще процесс не завершен. Но пока все упирается в оптопары и обвязку сигнала управления. И больше похоже, что проблема в плате внешнего модуля. На оптопаре передатчика, похоже, сопротивление коллектор-эмиттер в открытом состоянии (на светодиод подал ноги 1 и 2 = 1.2 Вольта)  1.2 кОма, а должно быть порядка несколько десятков Ом. Вот жду оптопары.
Это вообще ни о чем, скорее всего именно в них и есть проблема. Ну напишите, как будет решен вопрос, даже интересно.

Поменял оптопары и связь появилась. Теперь на внутреннем блоке показывается температура наружного блока. На SI клемме напруги 15 - 24 - 4 - 15. При выставлении нужной температуры запускается вентилятор и компрессор, но светодиоды на модуле IPM все три (LED1, LED2 и LED3) мигают. В мануале по серии BSLI, по ошибкам в самом Ballu мне рекомендовали использовать руководство именно этой серии, про мигание все трех ледов ни чего не сказано. Там нормальной работой считается когда ни один лед не горит, но где-то в инете читал, что мигание всех трех ледов это нормальная работа. Так ли это? Кто что скажет про это? Внешний и внутренний модуль по фреону не соединены.


wartandax

Так соединяйте, вакуумируйте и заправляйте