• Не охлаждает Ballu BSCI-12HPC 5 0 5 2

Не охлаждает Ballu BSCI-12HPC

Автор sergeyvr65, 01 августа 2025, 11:47:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

sergeyvr65

Цитата: wartandax от 12 августа 2025, 07:52:33
Так соединяйте, вакуумируйте и заправляйте
Ошибки, видимо, не совпадают

Походу еще рано это делать. Еще появилась проблемка или не понятный мне нюанс, хочу понять или разобраться. При первом пуске, после длительно отключения, кондиционер запускает штатно, как ему и положено. через пару секунд после включения на индикаторе появляется температура от внешнего блока на нем щелкают реле и запускается вентилятор и компрессор. После выключения и повторного включения происходит иная картина. Внутренний модуль запускается, а вот внешний молчит, хотя температура от него показывается. Это что происходит? И так стоять может долго. Но если обесточить кондиционер от сети, то он опять запускается штатно. А вот при отключении его с пульта и повторное включение, приводит к ситуации описанной выше. В чем проблема?

wartandax

Защита - это проблема?
Представьте, что у вас на секунду пропало напряжение в сети, компрессор остановился, а плата из-за ёмкости конденсаторов продолжает подавать напряжение? Ну или вы пультом играетесь, что будет?

sergeyvr65

Цитата: wartandax от 13 августа 2025, 07:25:54
Защита - это проблема?
Представьте, что у вас на секунду пропало напряжение в сети, компрессор остановился, а плата из-за ёмкости конденсаторов продолжает подавать напряжение? Ну или вы пультом играетесь, что будет?

Если это защита, то очень хорошо. А какое время должно пройти, что бы при повторном запуске кондей запустился штатно?

wartandax

Надо чтобы сравнялось давление на нагнетании и всасывании, обычно устанавливают 1-5 минут, в серьёзных машинах ставят и таймер и клапан уравнивания давления.

sergeyvr65

Цитата: wartandax от 13 августа 2025, 09:44:52
Надо чтобы сравнялось давление на нагнетании и всасывании, обычно устанавливают 1-5 минут, в серьёзных машинах ставят и таймер и клапан уравнивания давления.

Понятно. Спасибо.

Veradnov

Мигание ЛЕД может меняться от модели к модели, заправьте кондиционер и уже на практике поймете, работает он или же нет :)

Ремонт кондиционеров