Haier HSU-07HRM303 посторонние звуки при работе

Автор Maltcev, 24 августа 2026, 14:58:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Maltcev

Добрый день! Есть кондиционер Haier HSU-07HRM303 и вот с недавних пор в нем при работе появились посторонние звуки. Шипение, булькание. Не сильное, но раздражает. Как исправить?

Ремонт кондиционеров

Bykov

Ну шипение не всегда страшный симптом, бывает и на рабочих моделях, а вот звуки воды, это проблема. Капиллярная система похоже забита, вот фреон с трудом преодолевает препятствие и булькает.

BRUTTO

Шипение это движение фреона может быть, а вот булькание, это скорее на дренаж. Если дренажный шланг уложен с неправильным уклоном, есть перегибы или засор, конденсат может застаиваться. Когда ветер задувает в трубку или жидкость приходит в движение, может раздаваться булькающий звук.

Kravec

Цитата: Maltcev от 24 августа 2026, 14:58:02Добрый день! Есть кондиционер Haier HSU-07HRM303 и вот с недавних пор в нем при работе появились посторонние звуки. Шипение, булькание. Не сильное, но раздражает. Как исправить?
Дренажную трубку прочистите или продуйте. Скорее всего проблема в ней, вода застаивается и новые потоки конденсата вызывают эти звуки

Даниил

Не исключал бы утечку утечки фреона через микротрещины или неплотные соединения. Это приводит к снижению давления, что может сопровождаться шипением

Trump

Звуки воды в случае с работой кондиционера могут наводить на мысль о том, что есть какие-то проблемы в капиллярной системе. Засор, как вариант.