BSLI/IN-12HN1(SDC)+BSLI/OUT-09HN1(SDC) Не стабильно работает при высокой темпера

Автор brem, 29 июня 2018, 18:34:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

brem

День добрый.До температуры наружнего воздуха +35 все нормально,выше включается компрессор на небольшие, 1-2 минуты промежутки,не успевает охлаждать помещение.При понижении температуры на улице(ночь)работает нормально.Предположительно срабатывает какая-то защита.Как решить?

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

... для начала помыть наружку....   однако, если блок на солнцепеке, то  по мануалу   http://www.aircon.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4765  мах. температура = 43 С  и все, что можно- это из серии Колхоз...

SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 30 июня 2018, 13:32:07
... для начала помыть наружку....   однако, если блок на солнцепеке, то  по мануалу   http://www.aircon.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4765  мах. температура = 43 С  и все, что можно- это из серии Колхоз...
Включить садовую поливалку, подуть доп. вентилятором, сделать балаган от солнца.

brem

Добрый день. Что можно приколхозить?Заменить терморезистор и т.д?

Viktor 555

....  рекомендовать не могу, но один Чел заменил термистор на резистор 25 к Ом и уверял всех на форуме,  что счастлив в течение пол года...   ЗЫ.     ... и термопасту освежить не помешает... остальное на Ваше усмотрение и возможности.

SERVICEMAN

Цитата: brem от 03 июля 2018, 14:15:09
Добрый день. Что можно приколхозить?Заменить терморезистор и т.д?
И компрессор вслед за терморезистором...

Ремонт кондиционеров