Гоша 2.0

Кондиционер Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N. Проблема в том, что при работе в ночном режиме (и только в нем) вылезает ошибка F6. Или Fb. Плохо видно на дисплее. И естественно, он выключается.

Ремонт кондиционеров

KiT

 F6 скорее всего. Это ошибка, связанная с датчиком температуры испарителя (E-coil sensor). Может возникнуть, когда температура испарителя уходит за допустимые границы (обычно замерзание либо плохая теплоотдача). Не исключено, что просто плохая циркуляция воздуха вокруг кондиционера.

Ronin

Ошибка такая... Не свойственная для климатических систем Балу. Так что надо смотреть на каком заводе собирался кондиционер и уже смотреть по ошибкам того производителя.

Miron

Ошибка F6 на кондиционере Ballu при работе в ночном режиме (и только в нём) обозначает неисправность температурного датчика входа в теплообменник в наружном блоке. Его надо смотреть в первую очередь

Дэн

Температурный датчик не исправен в наружном блоке. Скорее всего потребуется замена, так как они не ремонтопригодны.

Ренат

Цитата: Дэн от 12 февраля 2026, 16:51:25Температурный датчик не исправен в наружном блоке. Скорее всего потребуется замена, так как они не ремонтопригодны.
Либо плата. Тут на самом деле гадать можно, но по уму бы прозвонить все по цепочке и понять бы где питания нет или откуда не уходит