BALLU BSLI-12HN1 работает с остановками

Автор vladim49, 24 августа 2017, 13:32:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vladim49

Инвертор BALLU BSLI-12HN1 работал с периодическими остановками.Перед остановкой
интенсивность работы компрессора нарастала.Был перезаправлен,но это помогло мало.
Был заменен на 18-й.Сейчас в снятом состоянии и появилось время для его ремонта.
  Проверил сопротивление термодатчиков,при температуре 26 гр. На внутреннем блоке
5-8 ком.,а на внешнем один сильно отличается - 50 ком.Это DISCHARGE TEMP. на радиаторе,
идет на разъем   CN07.Повидимому это и есть реакция на такое высокое сопротивление.
Мануал на сплит не могу найти,подскажите какое должно быть сопротивление.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Нормальное сопротивление для датчика температуры нагнетания.
Соберите его, запустите и измеряйте все параметры.

Kirk

wartandax, 50 кОм датчик оттайки так и дОлжно быть?

вот чтобы за over 30 лет датчики умирали.......
ну 1 раз, после деятелей))

есть тут у нас "мастер", чуть что меняйте датчики *рукалицо*  8)

wartandax

Да, перепутал с нагнетающий, много 50 кОм

vladim49

Буду подбирать опытным путем.Поставлю 5 ком,потом 8 ком.
Сравню как скажется на работе.Что еще остается...  .

vladim49

Сегодня собрал систему и попробовал с датчиком DISCHARGE TEMP в разъеме CN07 величиной
5 ком.Все включилось,но не надолго.Компрессор отключился,вентиллятор внешнего блока продолжал работать и все.На плате внешнего блока мигает LED02,горит LED03,LED01
не горит.ED05 горит все время,но это наверное наличие 5в питания,не проверял.
Выдергивал из разъемя датчик,горит LED01,LED03,LED02 не горит.Это как во включенном состоянии,так и в выключенном.
Вообщето датчик в 50ком похоже не родной,он в пластмассе и в термопасте.На заводе так
не делают.Компрессор запустить не удалось,разобрал систему с потерей фреона.Буду решать вопрос с местом установки.Сплит не мой.
Было бы проще продвигаться в ремонте,зная величину сопротивления.

wartandax

Так а смысл?
У вас есть ошибка, вы же упорно ищете вручную.
Запросите у Русклимата мануал и узнайте, наконец, что он хочет.

vladim49

wartandax,если у вас есть опыт подобного обращения в Русклимат,то прошу указать конкретный адрес обращения.


wartandax

У меня есть опыт общения со всеми дистрибьюторами и производителями, только Вам он что даст?
Если дело было не в бобине...???
Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 28 августа 2017, 22:27:01
...Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...
В России производят кондиционеры?
Не верю.
Какие модели?

vladim49

wartandax,спасибо за совет,техотдел Русклимата действительно помог.
ответили еще 29 го.Сопротивление сенсора DISCHARGE TEMP действительно
примерно такое (50 ком)при 26 гр.

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 29 августа 2017, 21:39:18
Цитата: wartandax от 28 августа 2017, 22:27:01
...Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...
В России производят кондиционеры?
Не верю.
Какие модели?
Продаваемая, а не производимая

Ремонт кондиционеров