Ballu BPAC-09 CM пропускает режим осушки

Автор Гоша 2.0, 10 февраля 2026, 18:18:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гоша 2.0

Напольная система Ballu BPAC-09 CM при включении пропускает режим осушки. После перезагрузки (вилку из сети), индикатор осушки горит красным. Все остальные - зеленым. Как исправить ситуацию?

Ремонт кондиционеров

KiT

Режим осушки может не включаться из-за ошибки датчика или некорректного запуска. Для мобильных Ballu это частая тема. Если у вас есть функция сброса ошибок на пульте (есть у некоторых моделей), попробуйте скинуть их.

Ronin

Цитата: Гоша 2.0 от 10 февраля 2026, 18:18:24Напольная система Ballu BPAC-09 CM при включении пропускает режим осушки. После перезагрузки (вилку из сети), индикатор осушки горит красным. Все остальные - зеленым. Как исправить ситуацию?
То есть перезагрузка не помогает вообще? Если так, то тут скорее всего программный сбой имеет место. Не знаю, можно ли на этой модели перепрошить мозги, но если можно, то это должно исправить ситуацию

Miron

Вот три причины навскидку, которые могут давать такой симптом:
1) Ошибка датчика температуры/влажности.
2) Недостаточно низкая температура для запуска осушки.
3) Сбой платы управления.

Дэн

Помимо того, что уже сказали выше, проблема может быть так же связана с переполненным или неверно установленным баком конденсата.