Резкое снижение мощности сплит-системы AUX asw-h09a4e/qr1

Автор Valeriy, 15 июня 2025, 11:18:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Valeriy

Модель AUX asw-h09a4e/qr1. Сначала включается очень бодро, но вот через некоторое время начинает дуть слабее и слабее, словно включен режим минимальный Fan Speed. При режиме нагрева еще хуже. Что может быть?

Ремонт кондиционеров

Spirit

Просто почистить его не пробовали? Фильтра все прочистить, если есть возможность промыть. Теплообменники тоже, может обойтись малой кровью

Rostik

Цитата: Spirit от 15 июня 2025, 11:46:47
Просто почистить его не пробовали? Фильтра все прочистить, если есть возможность промыть. Теплообменники тоже, может обойтись малой кровью
Теплообменники в первую очередь надо смотреть, а уж про фильтра вообще молчу, потому как их вообще надо периодически чистить, тем более, это не сложно.

Wolt

До кучи еще не помешает почистить барабан, коли уж делать, так делать качественно и основательно, ну и дозаправить точно не помешает. Процентов на 30 скорее всего.

IceMan

Причиной так же может быть утечка хладагента или низкий уровень фреона. Это тоже может вызывать вызвать слабый обдув. Так что если чистка не помогла, вот второй вариант.

wartandax

Слабее поток воздуха или имеете ввиду, что воздух становится не прохладный?

Marik

Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 13:42:46
Слабее поток воздуха или имеете ввиду, что воздух становится не прохладный?
Наверное, если слабее, то значит просто не охлаждает как надо. В противном случае, мало кто будет измерять скорость ветра исходящий от кондиционера :)

Alex76

Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 13:42:46
Слабее поток воздуха или имеете ввиду, что воздух становится не прохладный?
Тоже резонный вопрос. Я так понял, что вентилятор просто перестает работать на нормальной рабочей мощности. Тут тогда надо смотреть вентилятор и его компоненты, чистка не поможет.

Rostik

Цитата: IceMan от 16 июня 2025, 13:09:45
Причиной так же может быть утечка хладагента или низкий уровень фреона. Это тоже может вызывать вызвать слабый обдув. Так что если чистка не помогла, вот второй вариант.
Он бы тогда сразу наверное таковым был бы, а не через какое-то время, все же если в системе нет давления, то она и сразу после включения это покажет...

Matvey

Цитата: Valeriy от 15 июня 2025, 11:18:31
Модель AUX asw-h09a4e/qr1. Сначала включается очень бодро, но вот через некоторое время начинает дуть слабее и слабее, словно включен режим минимальный Fan Speed. При режиме нагрева еще хуже. Что может быть?
Для начала чистка, а уж потом, если не помогло к мастеру. Не исключено, что есть утечка фреона.

WOTwar

Осмотреть вентили. Если есть обморозка, то налицо утечка фреона. Если ничего такого нет, то скорее всего поможет обычная чистка обоих блоков.

Гарри

Заправьте системы фреоном, судя по всему его у вас там критически мало. И кстати, утечку тоже исключать не стоит.

Abbas

Цитата: Гарри от 17 июля 2025, 00:18:21
Заправьте системы фреоном, судя по всему его у вас там критически мало. И кстати, утечку тоже исключать не стоит.
По уму, за год примерно 7% фреона из системы может уйти... Так что скорее всего утечка. Найти, исправить, вакуумировать и заправить :)

Leon

Цитата: Valeriy от 15 июня 2025, 11:18:31
Модель AUX asw-h09a4e/qr1. Сначала включается очень бодро, но вот через некоторое время начинает дуть слабее и слабее, словно включен режим минимальный Fan Speed. При режиме нагрева еще хуже. Что может быть?
Не очень понятно, не холодит или просто слабо дует? Проблема какая?

Badlin

Фреон в норме? Не исключено, что имеет место утечка, отсюда и такая не стабильная работа кондиционера.