• Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX 5 0 5 1

Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX

Автор Maxim, 12 ноября 2013, 18:54:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Maxim

Проблема следующего плана, при попытке запуска кондиционеров в режиме "тепло" они выдают ошибки Е3 и Е4, требуется помощь в расшифровке кодов ошибок.

Ремонт кондиционеров

Kazimir

Вечер добрый, вот основные ошибки для инверторных кондиционеров:

Код ошибкиРасшифровка
EOЗащита внутреннего блока от перегрузки по току
E1Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4Ошибка двигателя внутреннего блока
E5/5EОшибка межблочной связи
FOНеисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1/L1/L2/L5Неисправность модуля IPM
F2Неисправность модуля PFC
F3Ошибка запуска компрессора
F4Неисправность датчика температуры
F5Защита верхней крышки компрессора
F6Ошибка датчика температуры наружного блока
F7Защита от повышенного/пониженного напряжения
F8Ошибка связи наружного модуля
F9Ошибка EE наружного блока
FAОшибка переключателя четырехходового клапана
P4Защита от перегрузки холодильного оборудования
P5Защита от перегрева
P6Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8Защита от перегрузки по току

Остальные ошибки можете посмотреть вот здесь:   https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/kody-oshibok-konditsionerov-aux/

Eresten

Если только нужна информация по голым расшифровкам кодов ошибок, то вот информация  из родного мануала:
E3 - неисправность датчика внутреннего блока.
E4 - неисправность PG двигателя.
По Е4, скорее всего имеется ввиду, что отсутствует сигнал обратной связи.


Maxim

Цитата: Kazimir от 12 ноября 2013, 19:02:50
Вечер добрый, для корректного ответа по вашему вопросу не достаточно первичной информации.
В какой момент или после какой последовательности действий появляются ошибки?
В первом случае (ошибка Е3) появляется ориентировочно после 5-10 минут работы кондиционера.
Сперва он включается на холод, но практически сразу переходит на вакуум, первая мысль была - недостаток фреона  в системе, соответственно решил дозаправить (до 2 ат., по кипению).
После этого последовало переключение на тепло, но набора требуемого давления и температуры не произошло, вынужден был дозаправить ещё.
При повторном запуске наружный блок не доходя до давления в 15 ат отключается с высвечиванием ошибки Е3 на внутреннем блоке, ошибка горит не продолжительное время, потом исчезает, наружка запускается и такая "работа" идёт по замкнутому циклу.
Со второй ошибкой  Е4 - проще, кондиционер просто не запускается ни в одном из режимов (вентиляция/холод), а на тепле, не работая сразу выдаёт ошибку.


Eresten

Цитата: Maxim от 12 ноября 2013, 19:24:42
В первом случае (ошибка Е3) появляется ориентировочно после 5-10 минут работы кондиционера.
Сперва он включается на холод, но практически сразу переходит на вакуум, первая мысль была - недостаток фреона  в системе, соответственно решил дозаправить (до 2 ат., по кипению).
После этого последовало переключение на тепло, но набора требуемого давления и температуры не произошло, вынужден был дозаправить ещё.
При повторном запуске наружный блок не доходя до давления в 15 ат отключается с высвечиванием ошибки Е3 на внутреннем блоке, ошибка горит не продолжительное время, потом исчезает, наружка запускается и такая "работа" идёт по замкнутому циклу.
Со второй ошибкой  Е4 - проще, кондиционер просто не запускается ни в одном из режимов (вентиляция/холод), а на тепле, не работая сразу выдаёт ошибку.
На вскидку приходят несколько возможных вариантов:
-критическое загрязнение испарителя или фильтра (следствие - вентилятор очень быстро разгоняется без нагрузки)
-проблемы с контактами питания
-неисправность датчика оборотов PRM сенсор



Maxim

Цитата: Eresten от 12 ноября 2013, 19:10:07
E4 - неисправность PG двигателя.
По Е4, скорее всего имеется ввиду, что отсутствует сигнал обратной связи.
По ошибке Е4 поясните, под неисправностью PG двигателя, конкретно имеется ввиду наружный двигатель или вентилятор внутреннего блока?


Kazimir

Ну и конечно не забывайте самый примитивный (простой способ), его никто не отменял - проверки руками - от руки крутится?
Просто иногда причина лежит на поверхности :)

Maxim

Всем отписавшимся в теме спасибо за советы, думаю теперь проблему найти будет не сложно, завтра утром буду у заказчика, всё проверю, ближе к вечеру отпишусь.

Maxim

Признаюсь, были правы насчёт проблемы вентилятора вн.блока!
Имело место быть механическое повреждение проводов от транса, после несложных манипуляций по скрутке проводов - всё заработало!
Всем спасибо за помощь.


Crazy Mont

Это OEM бренд, соответственно каждую модель делают на разных фабриках, поэтому для каждой модели разные ошибки - нужна точная модель

Nilov

Я так понимаю, добрая треть моделей, что есть сейчас на рынке так или иначе являются моделями собранными на других заводах, просто наклейки переклеиваются...

Семеныч

Цитата: Maxim от 12 ноября 2013, 18:54:34Проблема следующего плана, при попытке запуска кондиционеров в режиме "тепло" они выдают ошибки Е3 и Е4, требуется помощь в расшифровке кодов ошибок.


Ошибки Е3 и Е4 при запуске на обогрев чаще всего указывают на проблемы с датчиками температуры испарителя или конденсатора. Они могут давать ложные сигналы о перегреве. Сначала проверь контакты и сопротивление этих датчиков — часто в них дело.

KiT

Цитата: Nilov от 01 августа 2025, 23:15:42Я так понимаю, добрая треть моделей, что есть сейчас на рынке так или иначе являются моделями собранными на других заводах, просто наклейки переклеиваются...
Совершенно правильное понимание и может уже даже и не треть, а половина. Тот самый случай, когда рулят не производственники, а маркетологи.

Ronin

Цитата: Nilov от 01 августа 2025, 23:15:42Я так понимаю, добрая треть моделей, что есть сейчас на рынке так или иначе являются моделями собранными на других заводах, просто наклейки переклеиваются...
Ну и раньше такого было достаточно, как ну крути, но глобализация рынка свое дело делает. Да и честно, вот я не вижу в этом ничего плохого.

Артур423

В режиме тепла ошибки часто из-за забитого капилляра или грязи в фильтр-осушителе. Холод работает, а тепло нет. Продуй систему азотом, замени фильтр. Или просто подогрей наружный блок феном, т.к. иногда оттайка глючит.

Ремонт кондиционеров