Не запускаетя внутренний блок кондиционера потолочника Aux

Автор Maxim, 09 ноября 2013, 15:00:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Eresten

Нужно сказать большое спасибо конструкторам, что они хоть какое-то решение реализовали по отслеживанию количества фреона ;D ;D ;D

Хаос

Мне вот что стало интересно - этот датчик схематически в AUX пускателем разгружен или вся цепь питания через него тупо идет Кстати, тот Хитачи, что снят с объекта живой! Битая только таблетка компрессора, а всё остальное в порядке!

Eresten

Не могу понять, Хаос о чем ты говоришь. У меня знаешь сколько за последнее время их прошло через руки? Какая именно Хитачи, ты о чем?

Чупакабра

Цитата: Хаос от 10 ноября 2013, 13:37:15
Я считаю такое схематическое решение не совсем целесообразным. Пока всю схему не перелопатишь - не поймешь. И думай гадай, что это может быть.
Е1 на гришках не искали. Мать их по всем статьям и в разных позах! Этож каким гениальным 3.14дарасом надо быть, чтоб засунуть термопредохранители последовательно в цепь датчика ВД и перегрузки по току, а затем спрятать их(2 штуки) в клемную колодку питания и замаскировать планкой. Сколько народу ломает голову с этой треклятой Е1, а все из-за китайского гения нетрадициональной ориентации. 

wartandax

ЦитироватьСколько народу ломает голову с этой треклятой Е1, а все из-за китайского гения нетрадициональной ориентации.
Просто народ привык чтобы всё сказали и разжевали и ни шага в сторону, а если подумать и пройтись по цепи от и до, то проблем не будет