Не запускаетя внутренний блок кондиционера потолочника Aux

Автор Maxim, 09 ноября 2013, 15:00:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Maxim

Скажите пожалуйста может ли вообще не запускаться внутренний блок в режиме вентиляции из-за того, что отсутствует фреона?

Ремонт кондиционеров

Чупакабра

Цитата: Maxim от 09 ноября 2013, 15:00:01
Скажите пожалуйста может ли вообще не запускаться внутренний блок в режиме вентиляции из-за того, что отсутствует фреона?
Вообще-то бытовой сплит без фреоны на вентиляцию должен запускаться  :)
Некоторые даже без наружки запускаются, не то что без фреоны.

wartandax

ЦитироватьВообще-то бытовой сплит без фреоны на вентиляцию должен запускаться  :)
Некоторые даже без наружки запускаются, не то что без фреоны.

все инвертора, да и не только без внешки покажут ошибку-еррок коммуникэйшн, то есть нет связи с внешним блоком и не запустятся, некоторые без фреона даже в режим вентиляции не входят, хотя, те же самые Дайкиновские внутрянки от ВРВшек без проблем работают и без внешки.

Хаос

Я тоже думаю, что в подобных аппаратах вентиляция должна запуститься в любом случае! У нас уже было несколько подобных ситуаций. Все работало!

Maxim

Откуда такая уверенность? Дело в том, что даже в режиме вентиляции не запускается. Поменял плату и поставил эту на аналогичный блок, все нормально работает(ALCe-H30A4 напольно-потолочный).

Хаос

Если все нормально работает на другом блоке, значит не в этом проблема. Тогда можете прозвонить вентилятор внутреннего блока

Maxim

Я уже его прозвонил- вентилятор в порядке. Затем я обнаружил утечку на внешнем блоке, заправил и всё пошло, как по маслу. Оказывается, что коммутация всей схемы идёт через клапан, который не замыкал реле

Хаос

Я сам иногда бываю в шоке, когда вскрываю блоки. Каждый раз какой то новый сюпрайз. Очень интересны мысли конструкторов-инженеров)))

roman777

Таких брендов у нас более чем. Мы работали с разными моделями и никогда не было никаких проблем. Убивает то, что там питание на внутрянку идет через клапан. Очень УДИВЛЁН,,,,,,китайцы чудотворцы Grin))))

Eresten

Я считаю, что это - вполне нормально и оправданное решение - защита по низкому давлению. Если нет фреона, то - и аппарат не работает.

Хаос

Я бы не сказал, что это совсем нормальное явление! В этом случае нормальным будет то решение, если при срабатывании по НД будет высвечиваться ошибка, а затем - останавливаться оборудование, а не отключаться всё!Некоторые люди аж теряются в таких ситуациях.

Eresten

Очень сложно работать с теми моделями, где этого нет. Я полностью согласен с тем, что индикация должна обязательно быть я согласен на все 200 процентов.

Хаос

Я считаю такое схематическое решение не совсем целесообразным. Пока всю схему не перелопатишь - не поймешь. И думай гадай, что это может быть.

Eresten

Если бы было все на самом деле так все просто. А так - другого и нет. Наверное - просто забыли добавить цепь индикации. А так реле давления везде стоит

Хаос

К счастью реле давления стоит не везде. Я думаю, что это было умышленное решение, которое связанное с удешевлением аппарата.