подключение индикации на согласователь cpk-d

Автор end, 30 июля 2016, 13:26:29

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

end

Здравствуйте имеется простенькое светодиодное табло "авария" на трех светодиодах,
можно запитать его от внутреннего источника прибора(контакты 1и 2 для подключения адаптера)?

Ремонт кондиционеров

kasim

если честно ,не понял суть проблемы  .

end

Устройство имеет встроенный источник 12 в,для питания реле в подключаемом адаптере,с макс. током  150ма.Можно ли этот источник ,через контакты согласователя использовать для индикации на светодиодном табло аварии или необходим дополнительный источник питания?

Игорь511

а почему нет?главное чтобы ток непревышал 150мA.Сколько табло потребляет посмотрите. и суммируйте ток всех подключенных реле и табло.если больше, то непрокатит.

end

Там не все так просто,адаптеры af-kc 01,2 шт,тоже будут потреблять.

Игорь511

так посмотрите сколько все это дело "ест" и тогда делайте выводы
;)

end

Хотелось бы заранее подготовиться,может у кого есть опыт таких подключений.

Игорь511

ничего непонимаю тоогда чего вы хотите вот схемы на всякий пожарный https://masterxoloda.ru/files/srk/cpk_d.pdf

end

Спасибо, это все у меня есть.Хочу использовать 12в конакты 1 и2 идущие к адаптерам для питания светодиодного табло,потреблением 40 ма.
А смущает фраза из описания :"+12в питание адаптера(импульсное)"

Игорь511

для сигнализации там отдельные контакты почему туда нехотите подключить?

end

Это же "сухие" контакты ,которые я и хочу использовать,но по схеме рекомендован внешний источник 24 вольта,а мое табло на 12,да и не хочется только для него источник ставить.

Игорь511

сопротивление поставьте(стоит 2 рубля)).раз импульсное значит мерцать(возможно) ваши лампочки будут :D

wartandax

Сейчас продаются копеешные БП для светодиодов, использую часто 5 Вт, 12 В - 200 р


Но 40 мА не такой уж большой ток, подключите, если просадки напряжения большой не будет - запитывайте от встроенного

end

И все же не зря сомневался,похоже для моего адаптера там импульсное(на 1 и2 контакте ) питание непригодное ни для чего постороннего.

MaxiMYS


Ремонт кондиционеров