Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная,
2 - с двигателем,
3 - перистальтическая,
4 - наливная.

Ошибки монтажа:
1 - контруклон, воздушные пузыри в шланге.
Дренажный шланг должен идти в коробе
строго ниже труб с уклоном 3 см на 1 м.
Если шланг в коробе перехлестнулся с трубами, то пузырь будет обязательно.

Для определения уровня использовать прозрачную силиконовую трубку 10м и два больших одноразовых шприца, по уровню воды в шприцах контролировать уклон.

Диагностика пузыря - резко пососать из конца шланга, как бензин из канистры - ничего не должно выплескиваться из шланга,
или использовать большую клизму (1л)
или  дунуть R410A.
По обьему выплеснувшейся воды из конца дренажного шланга, видно, как далеко находится последний пузырь.

По литражу залитой воды в ванночку ВБ ориентировочно определяется место до ближайшего воздушного пузыря:
S=p*D2/4
V=L*S
L=V/p*D2/4

Практика:
Диаметр дренажного шланга - 16 мм.
Бутыль - 1л = 5м
Бутылка - 0.5л = 2.5м
Стакан - 0.25л = 1.25м
Стопка - 0.1л = 0.5м


2 - Залом, передавлен шланг.

3 - Эпизодические потеки по стене.
Плохое прилегание термофлекса к трубе.
Конденсат скапливается в термофлексе со временем и потом течет.
При высокой Т=+30С и влажности, возможна конденсация воды на поверхности корпуса кондиционера.
Надо повысить уставку Т, обеспечить лучшую вентиляцию.

Неисправности дренажной помпы:
1 - Весенний потоп - залип поплавок внизу, в засохшей слизи,
потому что осенью не было ТО (щелочной хим. раствор слизь удаляет).
2 - Блуждающий засор, иногда перелив ванночки в кассете.
Причина - поролон плавает в ванночке, закрывает трубку поплавка.
3 - Шумит громко, мала производительность (износ клапанов, подшипников, ракушки),
4 - Отключается помпа через 5 мин работы
при исправном поплавке (cледствие перегрева катушки Т=+100С).

Норма:
Время работы помпы 20...30 сек,
не более 1 мин.
На 3...5 минуте сработает аварийка по перегреву или по времени.

5 - Через 4 года эксплуатации срабатывает УЗО 0.03A, пробой катушки на корпус - GND.

Недостаток дренажа в канализацию.

Через год, если кондиционер не эксплуатируется,
сифон в канализацию высыхает.
При отсутствии или забитой вытяжке вонючки из канализации, появляется избыточное давление.
Такая же ситуация может быть  при несбалансированной вентиляции в помещении (забиты фильтры приточки),
а вытяжка работает с прежней производительностью.
В результате аммиак, сероводород из канализации попадает во внутр. блок кондиционера и разьедает медные трубки до потери герметичности.

Ремонт кондиционеров

GameStop

Цитата: SERVICEMAN от 18 октября 2024, 05:32:15

В результате аммиак, сероводород из канализации попадает во внутр. блок кондиционера и разьедает медные трубки до потери герметичности.
А вот это очень важная и крутая информация, про такое никогда не слышал, но это объясняет мне несколько случаев с которыми так и не разобрался.

Nils

Цитата: GameStop от 30 июня 2025, 22:09:41
Цитата: SERVICEMAN от 18 октября 2024, 05:32:15

В результате аммиак, сероводород из канализации попадает во внутр. блок кондиционера и разьедает медные трубки до потери герметичности.
А вот это очень важная и крутая информация, про такое никогда не слышал, но это объясняет мне несколько случаев с которыми так и не разобрался.
Да если воняет, то простите, на это в первую очередь и думаешь. А так, дренаж должен быть нормально сделанным, особенно если в канализацию идет.

Denni

Если сифон в канализацию высыхает, то это может и стать причиной протечки, особенно это большой геморрой, если он в труднодоступном месте.

Термит

При монтаже в канализацию, надо грамотно сифон делать, что бы водяная пробка всегда была. Уклоны учесть и так далее.

SERVICEMAN

Цитата: Термит от 14 июля 2025, 01:11:56
При монтаже в канализацию, надо грамотно сифон делать, что бы водяная пробка всегда была. Уклоны учесть и так далее.
Через полгода любой сифон пересохнет.

Matt Bacak

А с помпами распылителями кто сталкивался?
У меня часто срабатывают насухую, тарахтят без воды, что может быть?

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 18 октября 2024, 05:32:15
Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная...
Надежная помпа:

Eckerle EE1000
230V/18VA
made in Germany
отработала в офисе 10 лет.

Оборвался балластный конденсатор :
0.47мкФ / 400V.

Второй конденсатор:
Rubycon:
47мкФ/50V - в норме.

Два конденсатора СМД.
Остальное - диоды, транзисторы.

Многоразовый термостат +100С
приклеен к корпусу помпы.

Ломаться нечему.

Сеточку в поплавке выкинули,
чтобы меньше приходить с ТО.

Слабое место:
толстая силиконовая трубка, входящая в поплавок, растрескалась, тоже могла потечь скоро.
Прокладка на верхней крышке корпуса тоже может потечь.

Вывод:
Лучше помпу заменить на 5 году эксплуатации, не дожидаться утечки воды.


Crazy Mont

Цитата: SERVICEMAN от 15 июля 2025, 16:05:51
Цитата: SERVICEMAN от 18 октября 2024, 05:32:15
Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная...
Надежная помпа:

Eckerlrle EE1000
230V/18VA
made in Germany
отработала в офисе 10 лет.

Оборвался балластный конденсатор :
0.47мкФ / 400V.

Второй конденсатор:
Rubycon:
47мкФ/50V - в норме.

Два конденсатора СМД.
Остальное - диоды, транзисторы.

Многоразовый термостат +100С
приклеен к корпусу помпы.

Ломаться нечему.

Сеточку в поплавке выкинули,
чтобы меньше приходить с ТО.

Десятками их за сезон на Сберах меняли....

SERVICEMAN

Цитата: Crazy Mont от 15 июля 2025, 16:43:42
Цитата: SERVICEMAN от 15 июля 2025, 16:05:51
Цитата: SERVICEMAN от 18 октября 2024, 05:32:15
Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная...
Надежная помпа:

Eckerlrle EE1000
230V/18VA
made in Germany
отработала в офисе 10 лет.

Оборвался балластный конденсатор :
0.47мкФ / 400V.

Второй конденсатор:
Rubycon:
47мкФ/50V - в норме.

Два конденсатора СМД.
Остальное - диоды, транзисторы.

Многоразовый термостат +100С
приклеен к корпусу помпы.

Ломаться нечему.

Сеточку в поплавке выкинули,
чтобы меньше приходить с ТО.

Десятками их за сезон на Сберах меняли....
Причина замены?
Что ставили вместо нее?

Crazy Mont


SERVICEMAN

Цитата: Crazy Mont от 15 июля 2025, 17:17:43
Ставили что выдавали - тоже самое :D
Причина замены?
Завис поплавок.
Вместо чистки - замена.

В этом случае ВСЕ довольны.
И мастер - тоже, который помпу почистит и поставит в другой кондиционер.

Made in Germany - звучит гордо.

Jordi

Цитата: Matt Bacak от 15 июля 2025, 03:29:00
А с помпами распылителями кто сталкивался?
У меня часто срабатывают насухую, тарахтят без воды, что может быть?
С небулайзерами так называемыми? Достаточно капризные штуки, что бы нормально работали, надо постоянно проводить ТО.

Crazy Mont

Цитата: SERVICEMAN от 15 июля 2025, 17:28:39
Цитата: Crazy Mont от 15 июля 2025, 17:17:43
Ставили что выдавали - тоже самое :D
Причина замены?
Завис поплавок.
Вместо чистки - замена.

В этом случае ВСЕ довольны.
И мастер - тоже, который помпу почистит и поставит в другой кондиционер.

Made in Germany - звучит гордо.
После работы насухую не качали насосы...

Made in Germany - рукожопят турки, в лучшем случае восточноеврпейцы))

SERVICEMAN

Цитата: Crazy Mont от 16 июля 2025, 12:10:57
Цитата: SERVICEMAN от 15 июля 2025, 17:28:39
Цитата: Crazy Mont от 15 июля 2025, 17:17:43
Ставили что выдавали - тоже самое :D
Причина замены?
Завис поплавок.
Вместо чистки - замена.

В этом случае ВСЕ довольны.
И мастер - тоже, который помпу почистит и поставит в другой кондиционер.

Made in Germany - звучит гордо.
После работы насухую не качали насосы...
Понятно.
Залип поплавок в верхнем положении - безостановочная работа помпы без воды. Цикление по тепловухе не спасает.
Пользователь о неисправной помпе узнает при ручье воды.

Эта аномалия устраняется включением нормально замкнутых аварийных контактов помпы в разрыв линии связи.
В этом случае кондей мигает, не работает.
Пользователь вовремя зовет сервисника.