Сплит Aeronic AUHN60NM3HO полупром 60й модели ошибка Е4,

Автор Каракетов_Рус, 21 июля 2020, 21:09:10

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Каракетов_Рус

Повышенная температура нагнетающего трубопровода, чем вызвано и как лечить, подскажите, знающие люди


AUHN60NM3HO

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Каракетов_Рус от 21 июля 2020, 21:09:10
Повышенная температура нагнетающего трубопровода, чем вызвано и как лечить, подскажите, знающие люди
Мыть конденсатор.

wartandax

Бывает при недостаче фреона, заправить фреоном

HeroesIce

Загрязнение холодильного контура, негерметичность нагнетательного клапана или перегрев конденсатора ь из-за засорения теплообменника наружного блока.

River

Поможет прочистка конденсатора. Удаление загрязнений, которые мешают отводить тепло. Ну это первое, что в голову пришло.

IceMan

Для начала надо бы проверить состояние патрубков — повреждения или засоры в патрубках. А так, совет про то, что бы обслужить кондиционер.

Nixao

В общем, мнения разошлись, так что надо начинать с мытья, а уж потом смотреть, если не ожило, то уже прозванивать напряжение.

Crazy Mont

Вот вам коды ошибок на полупром Aeronic
ATH12K3HI
ATH18K3HI
ATH24K3HI
ATH30K3HI
ATH36K3HI
ATH43K3HI
ATH50K3HI
ATH60K3HI
AKH18K3HI
AKH24K3HI
AKH30K3HI
AKH36K3HI
AKH43K3HI
AKH50K3HI
AKH60K3HI
AFH60K3HI
и др


Е1 Защита компрессора по высокому давлению
Е2 Защита внутреннего блока от обмерзания
Е3 Защита компрессора по низкому давлению, защита от утечек хладагента
Е4 Защита компрессора по температуре нагнетания
Е6 Ошибка связи
Е9 Защита от переполнения водой
F0 Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха
F1 Неисправность датчика температуры испарителя
F2 Неисправность датчика температуры конденсатора
F3 Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4 Неисправность датчика температуры нагнетания
F5 Неисправность датчика температуры пульта
Н3 Защита компрессора от перегрузки
Н4 Перегрузка
U7 Неисправность переключения направления 4-х ходового клапана
С4 Неправильный код производительности наружного блока
С5 Неправильный код производительности внутреннего блока


Kostya

Е4 Защита компрессора по температуре нагнетания. Широкая ошибка, может быть как и от загрязнения внешнего блока, так и при отказе датчика температуры, так и при проблеме с вентилятором внешнего блока.

Коля_Пистроков

Высокая температура нагнетания — признак перегрева паров. Причины: низкое давление всасывания (грязь в капилляре, недозаправка) или плохой теплообмен на конденсаторе (забит радиатор, вентилятор слабо крутит, воздух закольцован). Либо избыток фреона, когда компрессор залит. Лечить: проверить манометрами, ток компрессора, чистоту радиатора. Если всас низкий, то искать засор или утечку. Если давление в норме, а перегрев большой, то смотреть четырехходовой клапан, мог подклинивать. Без диагностики не заливайте, будет хуже.

Войцеховский

Если есть нагнетательные клапана, то стоит посмотреть на их работе. Измерить температуру на выходе из компрессора.