Не запускается компрессор, появляется ошибка H7 "Compressor lost-step protection" и иногда H5  "IPM protection" сплит инвертор.

Ремонт кондиционеров

Kirk

ну вот почему такие персонажи вылезают когда я слегка расслабился?))))))))))))))

Димитрий, для начала озвучь модель, анамнез, ой))))) это походу сложно)),
чё-как было? когда при каких условиях и почему случилось?

экстрасенсы на выходных)))))


Dmitry32

Инвертор Aeronik ASO/ASI-18IL2, просто перестал работать - спустя 5 мин после включения выдает ошибку H7(на тепло и на холод), при этом  компрессор не запускается, до появления ошибки включается только вентилятор на наружном блоке. Данная ошибка может быть следствием утечки фриона?

Viktor 555

....  возможно у Вас проблемы с компрессором...  и (или) с силовым модулем - срабатывает защита по току... поэтому и две ошибки...

Kirk

ошибка, сестра, ОШИБКА!!!!!!!!!!!!
какая? ска, сколько раз мигает или это гавно буквы показывает?

Dmitry32

Спасибо за информацию - да действительно проблема была с силовым модулем! Отдельное спасибо Kirk за его чуство юмора "ошибка, сестра, ОШИБКА!!!!!!!!!!!!" ;D