Китайский кондиционер AERONIK в режиме COOL - греет.

Автор SERVICEMAN, 24 мая 2018, 23:46:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Кондиционер AERONIK работал нормально в течение 5 лет на серверную.
Недавно, появился дефект - в режиме COOL - греет.

Диагноз:
Неисправный 4WV.

Решение.
4WV удалось вернуть на холод манипуляцией вентилей портов и напряжения управления 4WV.
Правильное положение клапана опять нарушилось через пару дней.

Что делать?
Может быть пережать капиллярки на 4WV - ?
Наверняка одна из них забилась,
а другая передавливает клапан в обратном направлении без запитки катушки (провод отрезан).

Ремонт кондиционеров


wartandax

Если не поможет, то полностью вырезать его и запаять трубки напрямую
Всё равно а серверной тепло не требуется

Резник_Иван

У меня так было со старым кондиционером. Похоже, что четырёхходовой клапан действительно подклинивает. Его временное возвращение в строй лишь подтверждает это и вероятно, внутри есть механический износ или загрязнение. Попытка пережать капиллярные трубки рискованна — можно полностью нарушить работу системы.  8)  Наиболее вероятная причина — нестабильность в обмотке клапана или потеря давления переключения. Лучше планировать замену клапана.  >:(

Анатоль

Скорее всего, четырехходовой клапан заклинил или засорился. Механически вернуть его можно, но ненадолго. Капиллярки пережимать бесполезно и проблема либо в золотнике, либо в грязи. Попробуй снять катушку и легонько постучать по корпусу клапана, одновременно включая/выключая питание, иногда срабатывает. Если не помогает, то только замена клапана. Заодно проверь давление и фильтр-осушитель, возможно, система забита.

Ремонт кондиционеров