Aeronik asi/aso-07hs2 дует одна сторона

Автор ferty1234567, 04 июня 2019, 12:10:40

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ferty1234567

Добрый день!
В чем может быть проблема?
Дует только правая часть сплит-системы, левая вообще не дует. Сплиту год. Сетку прочистил. Воздух поступает только с правой часть внутреннего блока/ aeronik asi/aso-07hs2

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Грязная крыльчатка - посветите фонариком внутрь и увидите

Кёрхером промыть с сервисным пакетом или демонтировать и промыть

Mark85

Неправильное положение направляющих потока или засорение левой части испарителя, тоже как вариант.

Крутихин

Цитата: Mark85 от 28 августа 2025, 16:42:32Неправильное положение направляющих потока или засорение левой части испарителя, тоже как вариант.
Неправильное расположение направляющих видно визуально. А про засорение... Ну так написали же выше, что помыть и будет счастье :)

Samed

Обмерзает теплообменник и воздух в этом месте не проходит. Определить можно наглядно при открытии крышки лицевой панели на работающем кондиционере.

MeToke

Еще один вариант - Вертикальные жалюзи выставлены так, что бы поток воздуха шел в одну сторону , как по мне, так  это наиболее вероятная причина.

GIIKK

Цитата: Samed от 19 сентября 2025, 23:11:15Обмерзает теплообменник и воздух в этом месте не проходит. Определить можно наглядно при открытии крышки лицевой панели на работающем кондиционере.
Думается мне, что ТС увидел бы это при чистке внутреннего блока. Заклинило жалюзи скорее всего.

Samed

Цитата: GIIKK от 21 сентября 2025, 01:49:49
Цитата: Samed от 19 сентября 2025, 23:11:15Обмерзает теплообменник и воздух в этом месте не проходит. Определить можно наглядно при открытии крышки лицевой панели на работающем кондиционере.
Думается мне, что ТС увидел бы это при чистке внутреннего блока. Заклинило жалюзи скорее всего.
Вы удивитесь, но лично видел примеры, когда очевидной обморозки не видели люди. Так что можно и подсказать :)

Ремонт кондиционеров