Кондиционер самсунг компрессор и вентиль включается через 3 мин.

Автор Тема: Кондиционер самсунг компрессор и вентиль включается через 3 мин.  (Прочитано 1951 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Кладоискатель

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 29 Июня 2020, 12:56:16 »
Доброго всем! Чиним кенту кондиционер. Была поломка не включался внешний вентилятор. Перегревался компрессор и срабатывала термозащита на компрессоре. Как оказалось это был разъем вентилятора. 
Теперь осталась такая проблема: раньше компрессор включался в режиме снежинка сразу, в режиме авто не эксплуатировали практически.
В режиме авто внутренний вентиль включается сразу а компрессор и внешний вентиль включается через 3 мин.  В режиме снежинка не включается внешний блок вообще. Хотя раньше работал. Раньше - это год два назад.
Вроде нашли причину. Взяли пульт от аналогичного кондиционера и заработал режим снежинка. Странно.

Кладоискатель

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #1: 04 Июля 2020, 22:31:19 »
Просел конденсатор но 5 микрофарад. На тестере показал 50 нанофарад. Заменили, всё заработало. Пульт от дркгого кондиционера - совпадение просто было.