• Toshiba RAS ошибка 01-04 5 1
Текущий рейтинг:  

Toshiba RAS ошибка 01-04

Автор Тема: Toshiba RAS ошибка 01-04  (Прочитано 10189 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Topic Start: 06 Ноября 2013, 09:44:54 »
Здравствуйте, проблема такая:
кондиционер после включения начинает работать, потом через некоторое время начинает мигать индикаторы на панели
считываю ошибку -01-04
Вроде как нет связи с внешним блоком, всё проверил, от платы и до компрессора всё нормально, в чём может быть проблема?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 06 Ноября 2013, 09:46:22 »
А что значит работает после включения? Охлаждает?
и долго работает?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #2: 06 Ноября 2013, 09:47:25 »
Запускается вентилятор внутреннего блока, холодить не успевает, через пару минут отрубается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 06 Ноября 2013, 09:48:18 »
А внешка запускается? Проверьте напряжение которое уходит на внешний блок, есть оно или нет

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #4: 06 Ноября 2013, 09:48:46 »
Хорошо, проверю, отпишусь

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #5: 07 Ноября 2013, 20:39:35 »
Когда включаешь кондиционер, через пару минут запускается вентилятор и компрессор, и через 2-3 секунды он вырубается и выскакивает эта ошибка

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 07 Ноября 2013, 20:44:35 »
А, ну ясно, так скорее всего на плате датчик тока стоит и отрубает его по превышению.
Смотрите компрессор, что с ним, почему превышение, либо пробит, либо заклинило
Ещё может из-за грязного конденсатора повышаться, но думаю за 3 секунды его точно не вырубит, надо чуть подольше поработать

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #7: 07 Ноября 2013, 20:45:20 »
а как компрессор проверить?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 07 Ноября 2013, 21:00:10 »

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #9: 08 Ноября 2013, 00:34:59 »
С фреоном как? За те пару минут трубки стынут? В режиме тепло как себя ведет? Модель? Температуры, давление?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #10: 08 Ноября 2013, 18:56:39 »
Подсоединил манометр, стрелка даже не двигается, и гудит как-то странно, и потом отрубается и в ошибку встаёт

Пшеничников_О

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #11: 15 Июня 2022, 09:26:48 »
Добрый день
Toshiba RAS-07EKV-EE
Внутренний блок работает, через 1-2 минуты мигают диоды желтый и зелёный, ошибки на пульте 01 и 04. Расшифровку знаю.
Подскажите с чего начать, что могу сам проверить?
Я так понимаю проблема в наружке.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 15 Июня 2022, 13:32:52 »
Если всё в порядке с межблочкой, то ремонтируйте плату внешки.

Пшеничников_О

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #13: 19 Июня 2022, 14:56:32 »
Добрался до платы
Вот такое там (см фото).
С такими симптомами плата ремонтируется?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 19 Июня 2022, 20:35:26 »
Надо смотреть, если не пробит процессор, то восстановить можно.

Ремонт кондиционеров