Кренку не проверял, клеевых точек не заметил. Сплав Розе рулит. Поток воздуха минимум, темп  не заметил, с мин шел, не больше 300, без нижнего, ничего не разлетелось.
Сплав Розе надо тщательно собрать, он гадит потом корейский припой.
Соседние разьемы, кондеры, пластик чем закрывал?

Кренка должна была броситься на амбразуру, должна была пробиться, но поздно.
Проц выгорает быстрей.