• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 25688 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #105: 07 Августа 2022, 17:28:38 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна, готов заплатить за него.
Китайская плата стоит, как бы работает. Сейчас жара, эксперименты с платой прекратил, еще и сверху капает постоянно с кондиционеров других этажей.
Несколько дней идут длительные эксперименты - наблюдения. Светодиоды мигают, но кондиционер работает. Если включить на режим охлаждения, работает как бы нормально. При выключении ВБ пультом компрессор не выключается (хотя у меня и в другой комнате такая же 10-ка, похоже, тоже не сразу выключается). Чтобы выключился компрессор, надо перейти на режим автомат (странно, но так).
Криво работает, но основную функцию выполняет. У меня в той комнате, где он стоит, жара во второй половине дня. Включил в 12 часов, выставил 25 градусов. Сейчас 17:20, в комнате 25 градусов, компрессор работает еле слышно, с трубки конденсат капает.