ПРОБЛЕМА С ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕМ SHUFT SHE 8/3

Автор Тема: ПРОБЛЕМА С ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕМ SHUFT SHE 8/3  (Прочитано 4528 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

KIV1107

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 16 Февраля 2016, 10:06:46 »
Добрый день!  Описываю ситуацию: Пароувлажнитель SHUFT SHE 8/3..пользователь проморгал сервисную надпись "требуется сервисное обслуживание"..теперь на табло горит "срочное обслуживание  увлажнитель выключен". Читаем внимательно инструкцию..данную запись можно убрать и разблокировать работу увлажнителя..осуществив процедуру "ручного слива".. а дальше бред какой то... увлажнитель простоял без работы более 24 часов..вода из бачка слилась...какой  теперь "ручной слив"?  Воды в бачке нет..нажал кнопку ручного слива..загорелась надпись "ручной слив при работе" на дисплее...и все надпись "окончание ручного слива"  так и не появилась..причем после включения питания..рабочее меню доступно секунд 15-20..потом все телодвижения блокируются из-за надписи "срочное обслуживание  увлажнитель выключен" кнопки не реагируют на нажатие  Вот такая идиотская ситуация..и как деточку к жизни то вернуть??????? HELP!!!!!
  Поступил совет..сбросить часы наработки.. НО чтобы сбросить часы наработки нужно войти в настройки конфигурации..ввести пароль..дойти до функции время наработки..и т.д..но я повторюсь после включения питания.. через 15 сек. загорается надпись "срочное ТО..увлажнитель отключен"  и после этого ни одна кнопка не отзывается...
  Отзовитесь..подскажите кто сталкивался с этим зверем...до этого проблем с ним не возникало..все тикало  в смысле кипело.. как часики

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 16 Февраля 2016, 10:09:22 »
Киньте ссылку на мануал, пожалуйста

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #2: 16 Февраля 2016, 10:22:59 »
По схеме посмотреть, что отвечает за включение этой тревоги. Попробовать почистить бачок (наверняка в нем проблема, может что-то закисло,забилось).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

KIV1107

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #3: 16 Февраля 2016, 10:34:17 »
Киньте ссылку на мануал, пожалуйста

KIV1107

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 16 Февраля 2016, 10:40:27 »
По схеме посмотреть, что отвечает за включение этой тревоги. Попробовать почистить бачок (наверняка в нем проблема, может что-то закисло,забилось).

  Проблема как раз в том, что почистить, помыть и прочее это не проблема..и делалось периодически... сейчас вопрос стоит в том..как сбросить ошибку..по сути надпись на дисплее "Срочное обслуживание. Увлажнитель отключен" это ошибка блокирующая работу  агрегата..как снять в общем то написано в инструкции..НО так , КАК в инструкции не получается... Бачок в настоящий момент пустой..при нажатии кнопки "Слив" , слышно..что срабатывает клапан...на дисплее загорается надпись "ручной слив при работе"..все вроде по инструкции..а вот надпись , что цикл слива завершен не появляется..а по сути..появление этой надписи открывает возможность дальнейшей работы...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 16 Февраля 2016, 10:59:23 »
Да уж схемы отменные. Может попробовать принудительно заполнить бачок и попробовать "ручной слив".
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 16 Февраля 2016, 17:15:17 »
Скорее всего залипли контакты датчика(ов), в таком случае, блокируется управление - надо их проверить и привести в нормальное состояние, после этого разблокируется управление контроллером

bIba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #7: 17 Февраля 2016, 21:38:09 »
работа часы пребавь