ПРОБЛЕМА С ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕМ SHUFT SHE 8/3

Автор Тема: ПРОБЛЕМА С ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕМ SHUFT SHE 8/3  (Прочитано 4532 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

KIV1107

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 16 Февраля 2016, 10:40:27 »
По схеме посмотреть, что отвечает за включение этой тревоги. Попробовать почистить бачок (наверняка в нем проблема, может что-то закисло,забилось).

  Проблема как раз в том, что почистить, помыть и прочее это не проблема..и делалось периодически... сейчас вопрос стоит в том..как сбросить ошибку..по сути надпись на дисплее "Срочное обслуживание. Увлажнитель отключен" это ошибка блокирующая работу  агрегата..как снять в общем то написано в инструкции..НО так , КАК в инструкции не получается... Бачок в настоящий момент пустой..при нажатии кнопки "Слив" , слышно..что срабатывает клапан...на дисплее загорается надпись "ручной слив при работе"..все вроде по инструкции..а вот надпись , что цикл слива завершен не появляется..а по сути..появление этой надписи открывает возможность дальнейшей работы...