внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19

Автор Тема: внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19  (Прочитано 2263 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.


Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #16: 28 Июня 2022, 11:33:32 »
Сколько диапазон вольтажа мотора я бы его проверил на работоспособность подключив к разьему необходимый вольтаж.
На нем есть шильдик.
Для проверки надо пошатать и крутнуть крыльчатку, слушать шум, смотреть выбег.
Выходят из строя подшипники.
Срок эксплуатации не указан.
шума нет крутится, обычно, что такое выбег?
Кол-во оборотов до остановки и характер движения крыльчатки в последнюю секунду до остановки.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #17: 28 Июня 2022, 11:35:19 »
и еще вопрос от CS-E7PKDW плата не подойдет? смотрю там разьем только от шлейфа различа
Неизвестно.

Profan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #18: 28 Июня 2022, 11:43:48 »
Вам можно привезти плату на ремонт?
Новых нигде-нет, заказать не могу, ремонтики на авито занимаются только чисткой сейчас.
Дома жара ужасная, помогите, пожалуйста.

n00b123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #19: 28 Июня 2022, 21:15:28 »
Сколько диапазон вольтажа мотора я бы его проверил на работоспособность подключив к разьему необходимый вольтаж.
На нем есть шильдик.
Для проверки надо пошатать и крутнуть крыльчатку, слушать шум, смотреть выбег.
Выходят из строя подшипники.
Срок эксплуатации не указан.
шума нет крутится, обычно, что такое выбег?
Кол-во оборотов до остановки и характер движения крыльчатки в последнюю секунду до остановки.

пальцем залезаю на сколько могу, прокручиваю, делает наверно оборотов 5-7, ровно плавно останавливается.

n00b123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #20: 28 Июня 2022, 21:16:50 »
и подскажите, пожалуйста, где все же семистр, на моей плате.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #21: 28 Июня 2022, 23:27:18 »
...ранее кондей cs-e12nkdw работал, ну ,как работал,
включаешь сам по себе дул то сильнее то медленнее,
то на какое-то время останавливался,
спустя пары часов падал в ошибку пока и не переключишь в розетку,
была ошибка на пульте h19 (мотор вн. блока или печатная плата).

1 - Дохлый движок - обрыв датчика Холла.
Плата была исправна, согласно таблицы мануала.



Сейчас не включается вообще, включаешь думает секунд 10-15, потом сразу ошибка.

2  - А теперь и плата дохлая - симистор, а может и проц.
Пока не пощупаешь - не поймешь. Лучше бы сразу специалиста вызывали.

Profan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #22: 29 Июня 2022, 09:19:23 »
Хотите прикол, вчера все собрал обратно, просто тупо собрал обратно и вчера весь вечер все работало, причем все штатно работала, с пульта исчезла ошибка.
Так что вот как-то так.....

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #23: 29 Июня 2022, 10:22:42 »
Хотите прикол, вчера все собрал обратно, просто тупо собрал обратно и вчера весь вечер все работало, причем все штатно работала, с пульта исчезла ошибка.
Так что вот как-то так.....
Где-то плохой контакт.

Profan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #24: 29 Июня 2022, 11:26:28 »
еще проконсультируйте, пожалуйста, обязательно ли кондей фрионом дозаправлять, если 8 лет он дует нормально, то ничего не нужно - верно я понимаю?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #25: 29 Июня 2022, 12:39:35 »
еще проконсультируйте, пожалуйста, обязательно ли кондей фрионом дозаправлять, если 8 лет он дует нормально, то ничего не нужно - верно я понимаю?
Перепад на внутр блоке:
10...15 С норма.

Profan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #26: 29 Июня 2022, 12:41:48 »
т.е. если выдувает 10-15 градусов это норма?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #27: 01 Июля 2022, 00:46:17 »
т.е. если выдувает 10-15 градусов это норма?
Да.