Проблемы со сплит системой "Panasonic CU-A7CKP5"

Автор Тема: Проблемы со сплит системой "Panasonic CU-A7CKP5"  (Прочитано 10600 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 23 Января 2014, 11:01:11 »
У меня сплит система "Panasonic CU-A7CKP5" уже порядком полутора лет работала вполне исправно. А тут совсем не давно начались проблемы такого характера, как вентилятор работает непостоянно, с какими-то перебоями, который на внутреннем блоке расположен. Что любопытно, то компрессор с начала начинает работать, но его хватает на несколько минут, а потом глохнет. И исходя из всего в окончании просто выключается внутренний блок. В основном такая проблема всегда присутствует. Бывает правда просто выдает ошибку.
Что это может быть и удастся ли решить вопрос самому или сразу стоит вызывать мастеров?
Нашел ответ на ваш вопрос!
В данной ситуации нужно проверить обязательно заземление, похоже, что отходит где-то провод заземления у Вас отошел или вообще отсутствует, в связи с чем все проблемы и возникают. Если все это сможете точно просмотреть, то сразу же причина выявится.

Ремонт кондиционеров