Добрый день выбивает автомат наружного блока на мультизональной инверторной системе митсубиси японский FDCA450HKXE4 . Блок интегрированный состоит из двух блоков. Четыре контура. Ставили автоматы на контура и отключали компрессоры нашли не рабочий контур. Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.
Вопрос можно ли меять платы инвертора местами?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 29 Июля 2017, 12:08:34 »
Добрый день выбивает автомат ... FDCA450HKXE4 .
...
 Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.
Вопрос можно ли меять платы инвертора местами?

Наверняка, неисправен компрессор.
Дохлый компрессор уложит и второй инвертор.

Типичная история - DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-analog-platy-invertora/

Проверка платы инвертора анализатором инвертора.
Проверка компрессора частотником.
http://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlja-montazha-servisa-i-remonta/dorabotka-analizatora-invertora-avtor-krio/

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #2: 30 Июля 2017, 10:13:30 »
Правильно как проверить компрессор Частотником? Какие признаки ге правильной работы? Можно с фреоном? Опыт с частотниками есть? Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #3: 30 Июля 2017, 10:14:24 »
Опыт с частотникми есть.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 30 Июля 2017, 11:05:54 »
...Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.
Какой автомат?
Фото.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #5: 30 Июля 2017, 20:11:42 »
Автомат вводной С63. Ну, а компрессор-то как проверить?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 30 Июля 2017, 21:54:36 »
Автомат вводной С63. Ну, а компрессор-то как проверить?
Суровая коза.
Проверка компрессора - прозвонка тестером на корпус.
Перед установкой нового компрессора распилить старый.
Иначе будет повтор.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #7: 30 Июля 2017, 22:11:12 »
 Компрессор на корпус не звониться. Могу достать мегоометр.
Про частотник так и не понял, какие дефекты могут выявиться?
И как угадать вращение компрессора.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 30 Июля 2017, 22:17:02 »
Компрессор на корпус не звониться. Могу достать мегоометр.
Про частотник так и не понял, какие дефекты могут выявиться?
И как угадать вращение компрессора.
Автомат выбивает, если оторвать провода компрессора?
Значит, инвертор дохлый.

Наименование инвертора?

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #9: 31 Июля 2017, 07:53:22 »
 Выбивает без компрессора.
Марка платы PCB505A044(A).
Я так и не понял мне компрессор надо проверять?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #10: 31 Июля 2017, 22:14:42 »
Выбивает без компрессора.
Марка платы PCB505A044(A).
Я так и не понял мне компрессор надо проверять?
Фото платы  PCB505A044(A) в студию, к ней цепляется модуль инвертора,
от него провода идут на компрессор.
Фото модуля инвертора в студию.

Компрессор рекомендуется сначала крутить частотником (есть защита)
 или другой платой инвертора, которая может сгореть очень быстро.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #11: 31 Июля 2017, 23:10:14 »
Мне кажется ходим вокруг до около.
Инверторы местами меняли прямо на платах точно такая же ситуация. Меняли между собой все кроме плат.
Мы же определились что пробита плата, что если виноват компрессор который иногда запускается с платой, то нужно его проверить частотником
ВОПРОС как правильео проверить компрессор частотником, какие токи должны быть на низкой частоте, если крутануть вдругую сторону(перпутав фазы между собой) на что бращать вимание.
Пока схема есть, как дорберусь до блока обязательно пришлю фото.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #12: 31 Июля 2017, 23:15:35 »
Схемку что то вставить не получилось

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #13: 11 Августа 2017, 21:29:43 »
это фото плат инвертора

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #14: 11 Августа 2017, 21:32:06 »
Это компрессор.

Ремонт кондиционеров