Там два резистора по 40w ) 15ом 40w ) могут улетать когда плохой контакт на тиристор в мосте , неисправна плата инвертора или мост) нестабильное питание сети тоже выводит иногда их из строя )
Из-за обрыва шунтирующего резистора "два резистора по 40w ) 15ом"
в параллель тиристору в выпрямительном модуле (
DM1)
не выбивает автомат 63А:
...выбивает автомат наружного блока ...FDCA450HKXE4 ...
Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.
ТС Konstantin почему-то лукавит...
Проблемку решил дел было в банально резисторе