ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.

Автор Тема: ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.  (Прочитано 451 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Topic Start: 23 Июля 2022, 07:04:40 »
ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH - не включается компрессор и вентиляторы кондиционера.
Cброс эл. питания дефект не устраняет.

Проводной ПДУ кондиционера - аварийных ошибок нет.
PAR21MAA выключен и заблокирован в состоянии внешнего управления.
Ни одна из кнопок ПДУ на дисплей не действует, состояние дисплея не меняется.
1 -  Зеленый светодиод рядом с кнопкой ON/OFF не светится.
2 - Нет индикации уставки Т на дисплее.
3 - Нет индикации скорости вентилятора.
4 - Нет индикации охлаждения.



По инструкции - установлено внешнее управление:





Зональное управление OPAL ZC107 не работает
 - не вкл. кондиционер, приводы не управляются, нет щелчков реле.
При вкл. эл. питания слышен первоначальный установочный гул какого-то привода ZC107 в течение 1-2 сек.

ПДУ OPAL 650 DD ошибок нет, управление с клавиатуры по дисплею - норма.
В реале никакие команды не выполняются.



Плата управления ZC107:
Красные светодиоды светятся, не мигают.
Зеленый светится, не мигает.



Доработка схемы -  впаян разъем конт (3) справа. Конт. (2) средний.
В обесточенном состоянии платы ZC107 реле конт 2-3 разомкнут.

Дефект:
Когда подано питание 220V на плату ZC107 ,  то через 1 мин.
 катушка реле не вкл,  конт. 2-3 на реле не замыкаются.




На модуле с драйверами приводов (POWER BOX FOUR CHANNELS MODEL: C315-4)
 светится только один зеленый светодиод (PWR).
Желтые светодиоды не светятся, не мигают.



Инструкция.
http://www.fantom-climat.ru/info/docs/manual/Shema%20podkluch%20ZC-107%20DK%20i%20ZC-207%20DK%20k%20DAIKIN.pdf

http://www.fantom-climat.ru/access/docs/info_zc107_r.pdf

Вопросы.
1 - В чем причина неисправности?
2 - Как снять внешнее управление с ПДУ PAR21MAA,
 в случае невозможности ремонта  платы ZC107  - ?

Аналогичная тема с внешним управлением.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/mitsubishi-electric-pead-rp100jaq-dorabotka-kondicionera-dop-ventiljatorom/msg18398/#msg18398




Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #1: 23 Июля 2022, 19:02:28 »
Норма.



На модуле с драйверами приводов (POWER BOX FOUR CHANNELS MODEL: C315-4)
 светится только один зеленый светодиод (PWR).
Желтые светодиоды не светятся, не мигают.



В обесточенном состоянии платы ZC107 реле конт 2-3 разомкнут.
Когда подано питание на плату ZC107 ,  то через 1 мин.
вкл. катушка реле - конт. 2-3 замыкаются.



Перемычка 1-2 конт. на переходнике PAC-SA88HA-E (CN51) включает кондиционер:


https://clck.ru/sMeLp

Включился внутренний блок: включился вентилятор ВБ и компрессор.
Одновременно включился  ПДУ PAR21MAA:
1 - Зеленый светодиод рядом с кнопкой ON/OFF светится,
2 - Появилась индикация уставки Т на дисплее, есть возможность ее регулировки.
3 - Появилась индикация скорости вентилятора.
4 - Появилась индикация охлаждения.



На ПДУ OPAL 650 DD тоже есть возможность регулировки уставки Т
и скорости вентилятора.

Срочное охлаждение помещения.
Вместо реле можно поставить сильфонный или электронный термостат на 1-2 конт.
 на переходнике PAC-SA88HA-E (CN51).
При этом заслонки на воздуховоды выставить вручную, от внешнего источника питания.

Примечание.
1 - Напряжение управления с платы ZC107 на плату внутреннего блока не подается.
2 - Только замыкается  нормально разомкнутый контакт реле (2)-(3) ZC107
через линию управления и  переходник PAC-SA88HA-E (1-2 конт.) - (CN51) на плате ВБ кондиционера.
3 - Если установить перемычку 2-3 (ZC107), то кондиционер будет работать безостановочно.

Уважаемый hellberg, похоже, ошибается, утверждая, что для дистанционного вкл. кондиционера на 1-2 контакт CN51 надо подать кратковременную перемычку (кнопка без фиксации) или использовать поляризованное реле.

Из поведения реле OPAL ZC107 следует, что
принудительное вкл. кондиционера длится то тех пор
 пока замкнут контакт 1-2 CN51.
Импульсного включения/выключения реле (конт. 2-3) процессор не давал.

hellberg
При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
-- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
-- включена/выключена,
-- исправна/неисправна.
http://forum.masterxoloda.ru/prodazha/razemy-pac-se55ra-e-i-pac-sa88ha-e-dlja-kondicionerov-mitsubishi-electric/

PS
До электронного бокса внутреннего блока добраться не удалось, закопан за потолком, за воздуховодом. Поэтому все мои рассуждения - гадания на кофейной гуще. :)
Живьем плату ВБ я не видел, что там наворочено дополнительно - только догадываюсь.
На линии к 1-2 конт. CN51 было обнаружено пульсирующее напряжение около 2V...3V, создалось впечатление, что это шина обмена.
Осцилла не было, смотрел тестером и светодиодным пробником,
пробник чуть-чуть светился.
Поэтому я не рискнул перемкнуть провода без изучения платы управления ZC107. Наверное, это была наводка.

Ремонт кондиционеров