Норма.
На модуле с драйверами приводов (POWER BOX FOUR CHANNELS MODEL: C315-4)
светится только один зеленый светодиод (PWR).
Желтые светодиоды не светятся, не мигают.
В обесточенном состоянии платы ZC107 реле конт 2-3 разомкнут.
Когда подано питание на плату ZC107 , то
через 1 мин.вкл. катушка реле -
конт. 2-3 замыкаются.Перемычка 1-2 конт. на переходнике PAC-SA88HA-E (CN51) включает кондиционер:
https://clck.ru/sMeLpВключился внутренний блок: включился вентилятор ВБ и компрессор.
Одновременно включился ПДУ
PAR21MAA:
1 -
Зеленый светодиод рядом с кнопкой ON/OFF светится, 2 - Появилась индикация уставки Т на дисплее, есть возможность ее регулировки.
3 - Появилась индикация скорости вентилятора.
4 - Появилась индикация охлаждения.
На ПДУ OPAL 650 DD тоже есть возможность регулировки уставки Т
и скорости вентилятора.
Срочное охлаждение помещения.
Вместо реле можно поставить сильфонный или электронный термостат на 1-2 конт.
на переходнике PAC-SA88HA-E (CN51).
При этом заслонки на воздуховоды выставить вручную, от внешнего источника питания.
Примечание.
1 -
Напряжение управления с платы ZC107 на плату внутреннего блока не подается.2 - Только замыкается нормально разомкнутый контакт реле (2)-(3) ZC107
через линию управления и переходник PAC-SA88HA-E (1-2 конт.) - (CN51) на плате ВБ кондиционера.
3 - Если установить перемычку 2-3 (ZC107), то кондиционер будет работать безостановочно.
Уважаемый hellberg, похоже, ошибается, утверждая, что для дистанционного вкл. кондиционера на 1-2 контакт CN51 надо подать кратковременную перемычку (кнопка без фиксации) или использовать поляризованное реле.
Из поведения реле OPAL ZC107 следует, что
принудительное вкл. кондиционера длится то тех пор
пока замкнут контакт 1-2 CN51.
Импульсного включения/выключения реле (конт. 2-3) процессор не давал.hellberg
При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
--
включен/выключен внешним импульсным сигналом.Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
-- включена/выключена,
-- исправна/неисправна.
http://forum.masterxoloda.ru/prodazha/razemy-pac-se55ra-e-i-pac-sa88ha-e-dlja-kondicionerov-mitsubishi-electric/PS
До электронного бокса внутреннего блока добраться не удалось, закопан за потолком, за воздуховодом. Поэтому все мои рассуждения - гадания на кофейной гуще.
Живьем плату ВБ я не видел, что там наворочено дополнительно - только догадываюсь.
На линии к 1-2 конт. CN51 было обнаружено пульсирующее напряжение около
2V...3V, создалось впечатление, что это шина обмена.
Осцилла не было, смотрел тестером и светодиодным пробником,
пробник
чуть-чуть светился.
Поэтому я не рискнул перемкнуть провода без изучения платы управления ZC107. Наверное, это была наводка.