Можно ли смешивать или заменять эти хладагенты?

Автор Тема: Можно ли смешивать или заменять эти хладагенты?  (Прочитано 275 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Холодец

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 09 Февраль 2021, 18:30:47 »
Всем привет!

Я купил кондиционер idea isr-12 hr-t. На информационной табличке на корпусе кондиционера указана марка используемого хладагента 422 (без индекса). Допускается ли дозаправка данной модели кондиционера либо полная замена хладагентом марки R22?

Установщики перемешали 422 и R22 в неизвестной уже пропорции; наружный блок обмерзает, а внутри помещения трубка так нагрелась, что проплавила и изолятор с оплеткой и, в придачу, пластиковый короб. Но они продолжают доказывать, что эти два хладагента взаимозаменяемы и, поэтому, их можно мешать как попало.

Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2732
« Ответ #1: 16 Февраль 2021, 07:32:57 »
422 фреон разработан для замены фреона R22 !
Но это смесь, поэтому: эвакуация коктейля, вакуумиирование и заправка по заводскому шильдика + поправка на длину трассы.
Кстати, работа ниже -7 гр. Ц. производителем запрещена.
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Холодец

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 16 Февраль 2021, 10:30:06 »
422 фреон разработан для замены фреона R22 !
Но это смесь, поэтому: эвакуация коктейля, вакуумиирование и заправка по заводскому шильдика + поправка на длину трассы...

Спасибо за ответ. Хочу уточнить. Мы говорим о заправке R22 после вакуумирования?

Ремонт кондиционеров